C2000

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: C2000

Сообщение Alexander_I »

bayk писал(а):
24 мар 2021, 19:30
Спрошу заодно. Возможно ли использовать плк параллельно со стандартными функциями (например просто следить дза работой встроенного пид) и обрабатывать мелкие задачи от внешнего оборудования. Или все команды только из встроенного плк
Встроенный ПЛК можно использовать для чего угодно, в пределах его возможностей, естественно.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: C2000

Сообщение bayk »

я имел в виду, остаются ли в работе обычные функции частотника? всякие разные скорости, пид регулятор, и прочие штуки. или их все придется решать программой на ПЛК?

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: C2000

Сообщение Yozik »

bayk писал(а):
25 мар 2021, 21:32
я имел в виду, остаются ли в работе обычные функции частотника? всякие разные скорости, пид регулятор, и прочие штуки. или их все придется решать программой на ПЛК?
Остаются.
У ПЛК приоритет на захват входов выходов. Если вы в программе их не используете, они работают как настроенно в ПЧ
Если вы в ПЛК не используете команды связанные с управлением ПЧ (список в инструкции http://www.rts.ua/catalog/delta/pdf4/cp2000_116.pdf на 440 сранице
ЧП работает как обычно. Как только используете хотя бы одну команду из списка
вам придется делать все управление ПЧ из ПЛК

Так что ПЛК можно использовать как самостоятельное устройство :)

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: C2000

Сообщение bayk »

большое спасибо! это очень ценная информация! тут если что можно купить плату расширения входов-выходов и заниматься своими околочастотными делами!

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: C2000

Сообщение Yozik »

bayk писал(а):
25 мар 2021, 23:31
большое спасибо! это очень ценная информация!
Мало того в редакторе
TPEditor (для текстовых панелей)
можно нарисовать свои экранчики и организовать из дисплея частотника такой себе HMI :)

Сайман
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 21:04

Re: C2000

Сообщение Сайман »

Вопрос по организации связи между ПК (VFDSoft) и ПЧ C2000.
Для организации связи между ПК и ПЧ используется интерфейс RS485 (Modbus RTU/ACII).
Значит ли это, что в случае когда ПЧ уже связан по RS485 c внешним ПЛК (Delta DVP-ES2),то организовать связь между ПЧ и ПК (VFDSoft) уже не получиться? Возможно только либо ПЧ-ПЛК либо ПЧ-ПК? Так ли это?

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: C2000

Сообщение Олег »

Да, в модбас сети только один мастер.

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: C2000

Сообщение Yozik »

Сайман писал(а):
31 авг 2021, 11:56
Значит ли это, что в случае когда ПЧ уже связан по RS485 c внешним ПЛК (Delta DVP-ES2),то организовать связь между ПЧ и ПК (VFDSoft) уже не получиться? Возможно только либо ПЧ-ПЛК либо ПЧ-ПК? Так ли это?
Не совсем верно.
Олег писал(а):
31 авг 2021, 12:26
Да, в модбас сети только один мастер.
В ОДНОЙ сети да. А в ДВУХ сетях? :)
cp2000.jpg
cp2000.jpg (98.7 КБ) 1271 просмотр
Я где то в инструкциях видел описание разьема дисплея и скорости с протоколом.
Искать лень и некогда.

Так что на сегодняшний день пока будем считать что информация не подтвержденная.
Если ТС так сильно надо может попытатся найти эту информацию и проверить, заодно и с нами поделится.

Теоретически при подключенном ПЧ через RS-485 к ПЛК
Можно еще подключить VFD Soft к ПЧ используя для этого порт дисплея.

Сайман
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 21:04

Re: C2000

Сообщение Сайман »

Можно еще подключить VFD Soft к ПЧ используя для этого порт дисплея.
Действительно, пульт связан с ПЧ по Modbus RTU, [19200, 8, N, 2]. Распиновка RJ45 пульта соответствует штатным разъемам RJ45 терминальной платы.
Можно попробовать создать соединение.
Доберусь до ПЧ - попробую. Отпишусь.
Спасибо. Пока вопросов больше нет.

Сайман
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 21:04

Re: C2000

Сообщение Сайман »

Спасибо, Yozik. Указал направление куда двигаться.
Попробовал подключиться к C2000 по Modbus-RTU [19200, 8, N, 2] через разъем RJ45 пульта управления.
ПЛК, подключенное через штатные разъемы Modbus-ACII работает в своей сети, ПК (VFDSoft) работает по Modbus-RTU в своей сети. Никто никому не мешает. Все хорошо подключилось.
Чтение параметров из преобразователя, запись параметров в преобразователь - работает.
Встроенный осциллограф - работает.
Монитор состояния преобразователя - работает.
Управлять приводом (преобразователь+двигатель+энкодер) пока не пробовал. Нет возможности. Не все еще смонтировано.
Но команду СТОП от VFDSoft отправил. Команда прошла и отобразилась в списке команд отправленных к преобразователю.
Будет смонтировано оборудование полностью - попробую управление по Modbus от ПК, при подключенном по Modbus ПЛК. Отпишусь.
Всем принявшим участие в диалоге - СПАСИБО.

Ответить