VFD-E связь с WPLSoft

Сергей Петрович
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 15:29

VFD-E связь с WPLSoft

Сообщение Сергей Петрович »

Здравствуйте всем.
Вопрос наверняка поднимался до,но поиск ничего не дал.
Поэтому прошу помощи. Не получается наладить связь между VFD-E и PC в проге WPLS0ft .
Выдает ошибку: Illegal Function Code;The Function code is unknown by the server (error code=1).
Делаю это впервые в жизни,поэтому не знаю ровным счетом ничего.
Com порт на PC настроен,в WFDSoft связь без проблем.
Направьте пожалуйста в верном направлении.
Спасибо.

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: VFD-E связь с WPLSoft

Сообщение Павел51 »

Какой адаптер используете? как порты настроены? Провода проверили не перепутали?

Сергей Петрович
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 15:29

Re: VFD-E связь с WPLSoft

Сообщение Сергей Петрович »

Адаптер IFD 6500 USB к RS-485 ,шнур с разьемами,не перепутаешь.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: VFD-E связь с WPLSoft

Сообщение pkl »

Фрагмент программы с обменом приложите. Будет понятнее в чем проблема.

Сергей Петрович
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 15:29

Re: VFD-E связь с WPLSoft

Сообщение Сергей Петрович »

Я не пишу программу.Мне нужно наладить связь,чтоб слить программу со старого ЧП и залить ее в новый.
Файл с фото не прикрепляется,слишком большой. Но там собственно открыта WPL и висит ошибка описанная в начале темы.

Сергей Петрович
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 15:29

Re: VFD-E связь с WPLSoft

Сообщение Сергей Петрович »

Не знаю важно или нет. В инструкции сказано включить пультом режим PLC2. Но у нас не было и нет пульта.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: VFD-E связь с WPLSoft

Сообщение pkl »

Вы во встроенный ПЛК хотите попасть? Тогда пульт вам по любому нужен.

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: VFD-E связь с WPLSoft

Сообщение Олег »

Можно и без пульта попробовать, через VFDSoft назначить дискретном входам переключение в PLC0 и 2.

Сергей Петрович
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 15:29

Re: VFD-E связь с WPLSoft

Сообщение Сергей Петрович »

Параметр 04.08 дискртн.вход М16 ставил значение 24 вкл.мониторинг PLC2.
Не помогло.
Поэтому и интересуюсь насчет пульта.

Фёдор
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 сен 2020, 11:24

Re: VFD-E связь с WPLSoft

Сообщение Фёдор »

Здравствуйте. Всеж проверьте кабель. Ибо даже в инструкции в разъемах указанны разные назначения контактов.