Преобразователь частоты серии С2000
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 10:34
Re: Преобразователь частоты серии С2000
Ааа, а в режиме запущенного ПЛК я не смогу ?
Режим то авто, но plc run...
Режим то авто, но plc run...
Re: Преобразователь частоты серии С2000
Попробуйте пока с остановленным. Два работающих одновременно контроллера - комбинация весьма неоднозначная.
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 10:34
Re: Преобразователь частоты серии С2000
С остановленным вроде на запуск реагирует, а градации скорости всего 15 что ли получается ?
Re: Преобразователь частоты серии С2000
Если вы используете фиксированные задания, то да, это параметры 4-й группы. Если Вы хотите задавать конкретное значение частоты внешним контроллером, то аналогично выберите источник задания в параметре 00-20. В регистр 2102Н записывайте задание частоты.
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 10:34
Re: Преобразователь частоты серии С2000
Разве 2102 не только чтение ?может 2001 ?
Re: Преобразователь частоты серии С2000
да, верно
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 10:34
Re: Преобразователь частоты серии С2000
Да, спасибо, запись получается, даже обычной командой модбаса
MODWR K5 H2001 обороты
Считывание , правда в режиме online mode,
Modrw k5 k3 H408 D100 k1
в D100 надеюсь увидеть содержимое параметра , а независимо от содержимого вижу к17713 ?
MODWR K5 H2001 обороты
Считывание , правда в режиме online mode,
Modrw k5 k3 H408 D100 k1
в D100 надеюсь увидеть содержимое параметра , а независимо от содержимого вижу к17713 ?
Re: Преобразователь частоты серии С2000
Андрей, я не готов следовать за Вами по шагам... Читайте документацию, пробуйте.
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 10:34
Re: Преобразователь частоты серии С2000
Спасибо, все понятно,
Прочитал для пробы параметр
Modrd k5 h405 d700
Забыл что число прочитанное записывается в другие регистры..
Прочитал для пробы параметр
Modrd k5 h405 d700
Забыл что число прочитанное записывается в другие регистры..