Пробная программа в двух строчках
Set M1122
Modrw K5 K6 H2000 D200 K1
адрес ПЧ К5 ,группа команд К6 запись слова, в D200 заношу число записываемое.
Тоже самое но вместо H2000 , H 405 в параметр запись прозводится
Set M1122
Modrw K5 K6 H2000 D200 K1
адрес ПЧ К5 ,группа команд К6 запись слова, в D200 заношу число записываемое.
Тоже самое но вместо H2000 , H 405 в параметр запись прозводится
Re: Преобразователь частоты серии С2000
А ПЧ для управления по сети настроен?
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 10:34
Re: Преобразователь частоты серии С2000
Если бы не был настроен, разве параметры бы записывались в нужный ПЧ ?
Re: Преобразователь частоты серии С2000
Вы путаете запись параметров ПЧ и управление ПЧ по сети.
Re: Преобразователь частоты серии С2000
пробная программа крутится во внешнем контроллере или во внутреннем?
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 10:34
Re: Преобразователь частоты серии С2000
Во внешнем контроллере , с внешнего контроллера я буду управлять
Re: Преобразователь частоты серии С2000
Вы установили управление по RS485 (00-21=2 и/или 00-31=2)?
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 10:34
Re: Преобразователь частоты серии С2000
0-21 =2
0-31 =0
Без 0-21 =2 я бы и параметры не смог переписать
0-31 =0
Без 0-21 =2 я бы и параметры не смог переписать
Re: Преобразователь частоты серии С2000
Достаточно 0-21=2, но ПЧ должен быть в режиме Auto (написано в верхнем правом углу дисплея), и на всякий случай остановите встроенный контроллер или вообще выключите его.