Привод 20000серии - ошибка настройки

Bibigon1981
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2020, 07:00

Привод 20000серии - ошибка настройки

Сообщение Bibigon1981 »

Здравствуйте, у меня такой вопрос, хочу изменить параметр 0020 источник задания частоты. Стоит 0, то есть управление с цифрового пульта. Другое я выбрать не могу, при попытке выбрать на экране пишется err. Также не могу поменять параметр 0021, и другие. Сбросить до заводских настроек не могу, выдаёт err. Пароль не задан. Изначально как я понимаю привод работал по программе записанной в его внутреннем ПЛК. Но привод был обесточен год, и года снова включили установку, он уже не управлялся, я предполагаю что программа в ПЛК привода слетела. Поэтому я хотел переключить управление привода с аналогового сигнала.
Заранее спасибо за ответ.

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: Привод 20000серии - ошибка настройки

Сообщение Павел51 »

Возможно что стоит защита от изменения параметров. А может за год забыли как правильно запускать эту систему.

Bibigon1981
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2020, 07:00

Re: Привод 20000серии - ошибка настройки

Сообщение Bibigon1981 »

А где именно глянуть, стоит ли защита от изменения параметров? И если стоит, снять защиту

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: Привод 20000серии - ошибка настройки

Сообщение Павел51 »

В мануал глянуть этой серии. Я такой серии не знаю.

Bibigon1981
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2020, 07:00

Re: Привод 20000серии - ошибка настройки

Сообщение Bibigon1981 »

Весь мануал просмотрел, кроме сбросить до заводских настроек ничего не нашёл, и то нельзя сбросить, err выдаёт

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Привод 20000серии - ошибка настройки

Сообщение bayk »

Может у вас частотник в run стоит, но с нулевой частотой?? Потому и поменять нельзя?

Bibigon1981
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2020, 07:00

Re: Привод 20000серии - ошибка настройки

Сообщение Bibigon1981 »

Источник стоит в stop'е, на панельке горит кнопка стоп, если нажимаешь кнопку старт, только тогда он начинает набирать обороты. Я раньше никогда не работал с приводами Дельта, только с АВВ.

Владимир Колчанов
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 10:03

Re: Привод 20000серии - ошибка настройки

Сообщение Владимир Колчанов »

Если он управляется от внутреннего ПЛК, то сначала остановите исполнение внутренней программы.

Bibigon1981
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2020, 07:00

Re: Привод 20000серии - ошибка настройки

Сообщение Bibigon1981 »

Внутренний плк остановлен, но всё равно при попытке поменять параметры выдаёт егг

Владимир Колчанов
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 10:03

Re: Привод 20000серии - ошибка настройки

Сообщение Владимир Колчанов »

Какую конкретно ошибку выдает? Там вроде нет просто Err.
Проверьте состояние параметра 00-08. Скорее всего установлен пароль, вот и выдает ошибку при попытке изменить параметры.
Либо вводите правильный пароль, либо прочитайте про этот параметр, там написано, как сбросить.

Ответить