Добрый день.
ПЧ VFD220E43A как записать данные во внутренние реле(М0~М159) из внешнего устройства(ПК) по модбас. То есть нужна адресация внутренних реле. Не могу нигде найти. В инструкции есть только адресация параметров.
К примеру мне нужно включить дискретный выход на ПЧ командой из ПК. Для этого нужно записать во внутреннее реле(пусть будет М0, к примеру)включающее по алгоритму дискретный выход. Не могу найти адресацию внутренних реле
Как костыль вижу решение записать данные в параметр Pr.05.00 , потом по компаратору сравнить с нужными мне, и получив лог единицу на выходе включить ею нужный маркер (М0). Но хотелось бы сделать более правильно .
VFD-E встроенный PLC внутренние реле(М)
Re: VFD-E встроенный PLC внутренние реле(М)
Все есть в мануале на ПЧ.
- Вложения
-
- Снимок.PNG (55.75 КБ) 1540 просмотров
Re: VFD-E встроенный PLC внутренние реле(М)
Большое спасибо за оперативный ответ!
В режиме PLC2 можно работать только с помощью WPL software? То есть достучаться до этих реле например модбас терминалом типа ModbusPol не выйдет? Дело в том, что этим приводом управляет отдельно написанная программа на ПК (пуск, стоп , частота, ошибки).
Спрошу иначе, режим выполняется ли программа встроенного плк в режиме PLC2 и восприимчив ли ПЧ в этом режиме к своим стандартным командам модбас? И ещё, в режиме PLC1 до внутренних реле никак не достучаться?
В режиме PLC2 можно работать только с помощью WPL software? То есть достучаться до этих реле например модбас терминалом типа ModbusPol не выйдет? Дело в том, что этим приводом управляет отдельно написанная программа на ПК (пуск, стоп , частота, ошибки).
Спрошу иначе, режим выполняется ли программа встроенного плк в режиме PLC2 и восприимчив ли ПЧ в этом режиме к своим стандартным командам модбас? И ещё, в режиме PLC1 до внутренних реле никак не достучаться?
Re: VFD-E встроенный PLC внутренние реле(М)
Пробуйте. У меня в этом нужды не было. Я в ISP Soft работаю.
Нет.режим выполняется ли программа встроенного плк в режиме PLC2
Думаю что можно. Мониторинг программы при этом работает.И ещё, в режиме PLC1 до внутренних реле никак не достучаться?