Добрый день. Имеется VFD-EL VFD007EL21A 220V 0.75KW.
Завели с модуля расширения Y22 и Y23 на ПЧ MI1 и MI2, но непонятность в том, что чтобы крутить вперед нужно включить Y22 и Y23, а чтобы сделать реверс только Y23, если включать только Y22, то никак не хочет вращать. В мануале указано, что должен вращать MI1 вперед, а MI2 назад. Объясните пожалуйста, в чем причина?

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: VFD-EL 0.75KW управление вперед/реверс

Сообщение pkl »

параметр 04.04 ПЧ проверяйте. Должен быть 0.

project37
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 июл 2017, 10:12

Re: VFD-EL 0.75KW управление вперед/реверс

Сообщение project37 »

:D Спасибо, заработало как надо