Контроль текущего момента двигателя CP200.

Ответить
vell_c
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 мар 2020, 14:28

Контроль текущего момента двигателя CP200.

Сообщение vell_c »

Добрый день!
Имеем следующую ситуацию: ПЧ CP200 и панель оператора DOP100. Нам необходимо следить за текущим моментом двигателя, для этого, как я понимаю существует регистр D1053. Выносим этот регистр на панельку и запускам ПЧ без двигателя. Панелька нам показывает какие то значения, временами уходит в 0. Вопрос в следующем, что за значения нам показывает панелька если двигатель не подключен?

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Контроль текущего момента двигателя CP200.

Сообщение pkl »

Это регистр внутреннего ПЛК ПЧ. Вы к нему подключаетесь?

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: Контроль текущего момента двигателя CP200.

Сообщение Павел51 »

ПЧ то наверно все таки СР2000. Момент это величина вычисляемая ПЧ и почему бы и нет. И как бы это и на панели ПЧ посмотреть можно и проверить, если вам нужен только момент, то можно было это сделать и на панели ПЧ создав пользовательский экран.

vell_c
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 мар 2020, 14:28

Re: Контроль текущего момента двигателя CP200.

Сообщение vell_c »

Панель также используется для управления, так что без нее никак. И еще один вопрос: существует ли в ПЛК CP2000 регистр, в которм хранится информация о мощности, потребляемой двигателем в данный момент?

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: Контроль текущего момента двигателя CP200.

Сообщение Павел51 »

vell_c писал(а):
10 мар 2020, 09:37
существует ли в ПЛК CP2000 регистр
соответствует.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Контроль текущего момента двигателя CP200.

Сообщение pkl »

vell_c писал(а):
10 мар 2020, 09:37
Панель также используется для управления, так что без нее никак. И еще один вопрос: существует ли в ПЛК CP2000 регистр, в которм хранится информация о мощности, потребляемой двигателем в данный момент?
Параметр 00-04 можете настроить на индикацию нужного вам параметра на дисплее ПЧ.
Для вывода на панель оператора состояния ПЧ ( в том числе требуемый выходной момент и мощность ) используйте адреса начиная с 2100H.
Описание в мануале в описании параметров 9 группы ( коммуникация).

Ответить