Добрый день
Подскажите пожалуйста на CP2000 после включения выскакивает ошибка PLrA. и тухнет подсветка экрана с периодичностью около 10 секунд.Что это за ошибка и как можно ее сбросить?
Delta CP2000 ошибка PLrA
Re: Delta CP2000 ошибка PLrA
В программе для встроенного ПЛК используется команда RTC, но ПЛК обнаружил некорректное значение времени. Причина: привод был отключен от сети более 7 дней, или пульт КРС-СС1 был отключен от ПЧ в течение длительного времени, и время, получаемое из пульта, не соответствует времени, вычисленному контроллером. Коррекция: Остановите программу ПЛК и запустите ее вновь; установите реальное время, отключите и вновь подайте питание.
В последнем руководстве от 2019-07-23 эта ошибка описана.
В последнем руководстве от 2019-07-23 эта ошибка описана.
Re: Delta CP2000 ошибка PLrA
Спасибо!