VFD-CP2000 RJ-45

gom
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 авг 2012, 19:49

Re: VFD-CP2000 RJ-45

Сообщение gom »

Добрался я до частотников ;) Ещё раз убеждаюсь что нужно читать английскую версию, в (CP2000_UM_EN_20171128 на стр 715 ) так и написано. У CP2000 есть клеммы SG+ и SG- и 2 разъёма RJ-45 (pin 4 SG- pin 5 SG+) и они все 3 прозваниваются между собой. Т.е. можно Патч-кордом RJ-45 соединить, а можно витой парой. на следующей неделе проверю на практике. переключатель SW5 подключает оконечный резистор 120 ом сразу на 3 разьёма (SG+ и SG- и 2 разъёма RJ-45).
Вложения
cp2000 клеммы1.jpg
cp2000 клеммы1.jpg (137.33 КБ) 1310 просмотров
2019-08-03_171409.jpg
2019-08-03_171409.jpg (169.87 КБ) 1310 просмотров

GoGo
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 13 июн 2013, 16:14

Re: VFD-CP2000 RJ-45

Сообщение GoGo »

gom писал(а):Добрался я до частотников ;) Ещё раз убеждаюсь что нужно читать английскую версию, в (CP2000_UM_EN_20171128 на стр 715 ) так и написано. У CP2000 есть клеммы SG+ и SG- и 2 разъёма RJ-45 (pin 4 SG- pin 5 SG+) и они все 3 прозваниваются между собой. Т.е. можно Патч-кордом RJ-45 соединить, а можно витой парой. на следующей неделе проверю на практике. переключатель SW5 подключает оконечный резистор 120 ом сразу на 3 разьёма (SG+ и SG- и 2 разъёма RJ-45).
Через RJ-45 соединялся VFDSoft 'oм, после настройки в ПЧ modbus и запуска обмена ПЧ(slave) <>ПЛК через клеммы SG+ и SG-, по RJ-45 VFDSoft уже не хочет соединяться. Для слива настроек ПЧ придется отрубать ПЛК.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: VFD-CP2000 RJ-45

Сообщение pkl »

Конечно не будет. Два мастера в сети. Отрубайте ПЛК тогда уж.

Ответить