VFD-CP2000 RJ-45
Re: VFD-CP2000 RJ-45
Добрался я до частотников Ещё раз убеждаюсь что нужно читать английскую версию, в (CP2000_UM_EN_20171128 на стр 715 ) так и написано. У CP2000 есть клеммы SG+ и SG- и 2 разъёма RJ-45 (pin 4 SG- pin 5 SG+) и они все 3 прозваниваются между собой. Т.е. можно Патч-кордом RJ-45 соединить, а можно витой парой. на следующей неделе проверю на практике. переключатель SW5 подключает оконечный резистор 120 ом сразу на 3 разьёма (SG+ и SG- и 2 разъёма RJ-45).
- Вложения
-
- cp2000 клеммы1.jpg (137.33 КБ) 1311 просмотров
-
- 2019-08-03_171409.jpg (169.87 КБ) 1311 просмотров
Re: VFD-CP2000 RJ-45
Через RJ-45 соединялся VFDSoft 'oм, после настройки в ПЧ modbus и запуска обмена ПЧ(slave) <>ПЛК через клеммы SG+ и SG-, по RJ-45 VFDSoft уже не хочет соединяться. Для слива настроек ПЧ придется отрубать ПЛК.gom писал(а):Добрался я до частотников Ещё раз убеждаюсь что нужно читать английскую версию, в (CP2000_UM_EN_20171128 на стр 715 ) так и написано. У CP2000 есть клеммы SG+ и SG- и 2 разъёма RJ-45 (pin 4 SG- pin 5 SG+) и они все 3 прозваниваются между собой. Т.е. можно Патч-кордом RJ-45 соединить, а можно витой парой. на следующей неделе проверю на практике. переключатель SW5 подключает оконечный резистор 120 ом сразу на 3 разьёма (SG+ и SG- и 2 разъёма RJ-45).
Re: VFD-CP2000 RJ-45
Конечно не будет. Два мастера в сети. Отрубайте ПЛК тогда уж.