Всем доброго дня.
Стоит задача запустить насосную станцию от дизель-генератора. Шкаф управления с частотником ср2000 30 кВт. Дизель-генератор 100 кВт.
Кто нибудь запускал частотник от генератора? Хотелось бы заранее знать о подводных камнях...
Пч ср2000 и дизель-генератор...
Re: Пч ср2000 и дизель-генератор...
В вашем случае нет проблем, запускаете генератор без нагрузки, подключаете нагрузку, запускаете ПЧ.
Re: Пч ср2000 и дизель-генератор...
Спасибо. Все запустилось без проблем.
Re: Пч ср2000 и дизель-генератор...
Тут у вас совершенно правильно выбрана мощность генератора. тут тот же принцип, что и при выборе генератора для питания сварочника. паспортная мощность генератора должна быть в 3 раза больше максимальной мощности сварочника. а инвертор особо и не отличается от сварочника по схемотехнике входа (ну очень грубо). но сути это не меняет.
кроме того у генераторов большой мощности уже значительно лучше схемотехника, появляется уже автоматика, регулирующая основные параметры генерации.