В 8.07 установлено 3 секунды задержки перед включением снова, т.е. если бы привод самовосстнавливался, то была бы пауза в его работе, однако ее нет.pkl писал(а):возможно возникает несколько аварий, поэтому автозапуска не происходит.
Авторестарт VFD-EL после прегрузки по напряжению или току
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 апр 2019, 15:11
Re: Авторестарт VFD-EL после прегрузки по напряжению или ток
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 апр 2019, 15:11
Re: Авторестарт VFD-EL после прегрузки по напряжению или ток
После множества экспериментов выяснилось, что функция автовосстановления на ПЧ VFD-EL не работает вообще! Причем после любых ошибок.
Явный баг в прошивке привода.
Подскажите пожалуйста, как можно напрямую связаться с производителем?
Явный баг в прошивке привода.
Подскажите пожалуйста, как можно напрямую связаться с производителем?
Re: Авторестарт VFD-EL после прегрузки по напряжению или ток
Ищите компанию Стоик. Они дистрибьюторы. Или в Китай писать.
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 апр 2019, 15:11
Re: Авторестарт VFD-EL после прегрузки по напряжению или ток
Подскажие пожалуйста, есть ли возможность на приводах VFD-EL вызвать (симулировать) ошибку для отладки реакции на нее, потому как ждать ее появления в обычном режиме работы крайне времязатрано?
Re: Авторестарт VFD-EL после прегрузки по напряжению или ток
Понизьте уставку контроля тока. Вот он и будет ошибку сразу выдавать. А эмуляции не существует ни в одном ПЧ
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 апр 2019, 15:11
Re: Авторестарт VFD-EL после прегрузки по напряжению или ток
Спасибо! Отличная идея.