Значение счетчика электроэнергии в CP2000

Ответить
Andy_V
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 17:21

Значение счетчика электроэнергии в CP2000

Сообщение Andy_V »

Всем доброго дня.
Кто-нибудь использовал регистр ПЧ 2229H - значение счетчика электроэнергии, кВтч (ХХХХ.Х)? Хочу его читать ПЛК и сделать некоторую сводку по потреблению электроэнергии, естественно не коммерческий учет. До какого максимального значения может дойти данный счетчик 99999, такой? А потом сам сброситься и начнет с нуля? Такой у него принцип работы или как-то по другому?

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Значение счетчика электроэнергии в CP2000

Сообщение tvent »

1. Максимальное значения числа в слове без знака 65535. Обычно счетчик после максимального числа начинает отсчет с нуля.
2. Счетчик 2229H можно сбрасывать через параметр 00-02.

Andy_V
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 17:21

Re: Значение счетчика электроэнергии в CP2000

Сообщение Andy_V »

tvent писал(а):1. Максимальное значения числа в слове без знака 65535. Обычно счетчик после максимального числа начинает отсчет с нуля.
2. Счетчик 2229H можно сбрасывать через параметр 00-02.
Спасибо. Про сброс через параметр 00-02 не мой вариант, нельзя изменить параметр во время работы, чтение ведется по Modbus, можно было бы и запись сделать, но не пройдет по этой причине. А вот с автоматическим обнулением счетчика после 65535 у меня есть сомнения. К сожалению, мануал ничего не говорит о данном параметре...

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Значение счетчика электроэнергии в CP2000

Сообщение tvent »

Andy_V писал(а):Про сброс через параметр 00-02 не мой вариант, нельзя изменить параметр во время работы
А вы пробовали его сбросить, то есть установить 00-02 = 5?
Andy_V писал(а):чтение ведется по Modbus, можно было бы и запись сделать, но не пройдет по этой причине
Я изменял параметры на CP2000, в том числе задавал частоту, по ModBus, правда через внешний ПЛК.
Andy_V писал(а):А вот с автоматическим обнулением счетчика после 65535 у меня есть сомнения
Проверяйте!

Andy_V
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 17:21

Re: Значение счетчика электроэнергии в CP2000

Сообщение Andy_V »

Ну да, все надо проверять. Еще раз спасибо.

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: Значение счетчика электроэнергии в CP2000

Сообщение Олег »

CP2000_UM_EN_20171128.pdf писал(а):Records the amount of power consumed by motors. The accumulation begins when the drive is
activated and record is saved when the drive stops or turns OFF. The amount of consumed watts
will continue to accumulate when the drive activate again. To clear the accumulation, set Pr.00-02
to 5 then the accumulation record will return to 0.
 For example, set Pr05-28=400Wh, Pr05-29=150kWh, Pr05-30=76MWh. The total accumulated
power is 76150.4kWh.
Что мешает прочитать три параметра одним запросом?
Надеюсь после 65 гигаватт заново считать начнёт. :lol:

Andy_V
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 17:21

Re: Значение счетчика электроэнергии в CP2000

Сообщение Andy_V »

Олег писал(а):
CP2000_UM_EN_20171128.pdf писал(а):Records the amount of power consumed by motors. The accumulation begins when the drive is
activated and record is saved when the drive stops or turns OFF. The amount of consumed watts
will continue to accumulate when the drive activate again. To clear the accumulation, set Pr.00-02
to 5 then the accumulation record will return to 0.
 For example, set Pr05-28=400Wh, Pr05-29=150kWh, Pr05-30=76MWh. The total accumulated
power is 76150.4kWh.
Что мешает прочитать три параметра одним запросом?
Надеюсь после 65 гигаватт заново считать начнёт. :lol:
Ого, как я это и не заметил. Олег, большое спасибо. Это то что надо.

Ответить