Всем доброго дня.
Кто-нибудь использовал регистр ПЧ 2229H - значение счетчика электроэнергии, кВтч (ХХХХ.Х)? Хочу его читать ПЛК и сделать некоторую сводку по потреблению электроэнергии, естественно не коммерческий учет. До какого максимального значения может дойти данный счетчик 99999, такой? А потом сам сброситься и начнет с нуля? Такой у него принцип работы или как-то по другому?
Значение счетчика электроэнергии в CP2000
Re: Значение счетчика электроэнергии в CP2000
1. Максимальное значения числа в слове без знака 65535. Обычно счетчик после максимального числа начинает отсчет с нуля.
2. Счетчик 2229H можно сбрасывать через параметр 00-02.
2. Счетчик 2229H можно сбрасывать через параметр 00-02.
Re: Значение счетчика электроэнергии в CP2000
Спасибо. Про сброс через параметр 00-02 не мой вариант, нельзя изменить параметр во время работы, чтение ведется по Modbus, можно было бы и запись сделать, но не пройдет по этой причине. А вот с автоматическим обнулением счетчика после 65535 у меня есть сомнения. К сожалению, мануал ничего не говорит о данном параметре...tvent писал(а):1. Максимальное значения числа в слове без знака 65535. Обычно счетчик после максимального числа начинает отсчет с нуля.
2. Счетчик 2229H можно сбрасывать через параметр 00-02.
Re: Значение счетчика электроэнергии в CP2000
А вы пробовали его сбросить, то есть установить 00-02 = 5?Andy_V писал(а):Про сброс через параметр 00-02 не мой вариант, нельзя изменить параметр во время работы
Я изменял параметры на CP2000, в том числе задавал частоту, по ModBus, правда через внешний ПЛК.Andy_V писал(а):чтение ведется по Modbus, можно было бы и запись сделать, но не пройдет по этой причине
Проверяйте!Andy_V писал(а):А вот с автоматическим обнулением счетчика после 65535 у меня есть сомнения
Re: Значение счетчика электроэнергии в CP2000
Ну да, все надо проверять. Еще раз спасибо.
Re: Значение счетчика электроэнергии в CP2000
Что мешает прочитать три параметра одним запросом?CP2000_UM_EN_20171128.pdf писал(а):Records the amount of power consumed by motors. The accumulation begins when the drive is
activated and record is saved when the drive stops or turns OFF. The amount of consumed watts
will continue to accumulate when the drive activate again. To clear the accumulation, set Pr.00-02
to 5 then the accumulation record will return to 0.
For example, set Pr05-28=400Wh, Pr05-29=150kWh, Pr05-30=76MWh. The total accumulated
power is 76150.4kWh.
Надеюсь после 65 гигаватт заново считать начнёт.
Re: Значение счетчика электроэнергии в CP2000
Ого, как я это и не заметил. Олег, большое спасибо. Это то что надо.Олег писал(а):Что мешает прочитать три параметра одним запросом?CP2000_UM_EN_20171128.pdf писал(а):Records the amount of power consumed by motors. The accumulation begins when the drive is
activated and record is saved when the drive stops or turns OFF. The amount of consumed watts
will continue to accumulate when the drive activate again. To clear the accumulation, set Pr.00-02
to 5 then the accumulation record will return to 0.
For example, set Pr05-28=400Wh, Pr05-29=150kWh, Pr05-30=76MWh. The total accumulated
power is 76150.4kWh.
Надеюсь после 65 гигаватт заново считать начнёт.