Есть группа параметров
06-71 Нижний уровень тока нагрузки
06-72 Продолжительность низкого тока нагрузки
06-73 Реакция на низкий ток нагрузки
Заводское значение: 0
0: Нет функции
1: Предупреждение и останов на выбеге
2: Предупреждение и замедление согласно 2му времени торможения
3: Предупреждение и продолжение работы
Т.е. при снижении тока движка ниже какого то процента от номинального, частотник через заданное время может предупредить или остановиться.
Подобные параметры в другом частотнике, vacon 100 flow позиционируются как "Защита от недогрузки (сухого насоса)"
----------------------------
В моём случае датчик перепада давления будет висеть на контроллере, но проектировщиками предусмотрен режим, когда частотник работает от кнопок, отрезанный от контроллера, т.е. без защиты от сухого хода.
Описанные параметры подходят для защиты насоса от сухого хода?
CP2000 защита от сухого хода.
Re: CP2000 защита от сухого хода.
Да, только правильно задать параметры тока.
Re: CP2000 защита от сухого хода.
Тут технологическую обвязку и прочие особенности технологии смотреть надо.
Что-то мне подсказывает, что ток при работе насоса на закрытую задвижку не сильно будет отличаться от тока сухого хода.
Что-то мне подсказывает, что ток при работе насоса на закрытую задвижку не сильно будет отличаться от тока сухого хода.