CP2000 защита от сухого хода.

Ответить
Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

CP2000 защита от сухого хода.

Сообщение Олег »

Есть группа параметров
06-71 Нижний уровень тока нагрузки
06-72 Продолжительность низкого тока нагрузки
06-73 Реакция на низкий ток нагрузки
Заводское значение: 0
0: Нет функции
1: Предупреждение и останов на выбеге
2: Предупреждение и замедление согласно 2му времени торможения
3: Предупреждение и продолжение работы

Т.е. при снижении тока движка ниже какого то процента от номинального, частотник через заданное время может предупредить или остановиться.

Подобные параметры в другом частотнике, vacon 100 flow позиционируются как "Защита от недогрузки (сухого насоса)"
----------------------------
В моём случае датчик перепада давления будет висеть на контроллере, но проектировщиками предусмотрен режим, когда частотник работает от кнопок, отрезанный от контроллера, т.е. без защиты от сухого хода.

Описанные параметры подходят для защиты насоса от сухого хода?

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: CP2000 защита от сухого хода.

Сообщение Павел51 »

Да, только правильно задать параметры тока.

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: CP2000 защита от сухого хода.

Сообщение Ryzhij »

Тут технологическую обвязку и прочие особенности технологии смотреть надо.
Что-то мне подсказывает, что ток при работе насоса на закрытую задвижку не сильно будет отличаться от тока сухого хода.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

Ответить