vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной
vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной
Здравствуйте. Есть ПЧ с2000 с платой расширения EMC PG 010 + адчр с энкодером HONHER 59-21112-2500, в режиме "векторное управление + энкодер" 00-11, выходная частота не соответствует заданной, т.е например задаем частоту 0.2 гц, на выходе получается 50 гц. из-за чего это может быть? в режиме "бездатчиковое векторное управление" все четко , сколько задаем, столько и на выходе.
Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной
Как вариант - неисправен энкодер.
Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной
светодиоды на плате расширения вроде загораются.pkl писал(а):Как вариант - неисправен энкодер.
Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной
Осциллограф в помощь. Загораться они могут и при остановленном двигателе.
Совместимость энкодера и платы надеюсь проверяли? 10 группу параметров настраивали?
Совместимость энкодера и платы надеюсь проверяли? 10 группу параметров настраивали?
Последний раз редактировалось pkl 17 июл 2018, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной
спасибо, попробуем проверить.pkl писал(а):Осциллограф в помощь. Загораться они могут и при остановленном двигателе.
Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной
поскажите при какой минимальной частоте сохранится устойчивая работа электродвигателя (адчр90L4) ? например при частоте 0,1 Гц скорость вращения двигателя 3 об/мин но под нагрузкой он останавливается.
ДОС honher 59-21112-2500 .
00-11 3(векторное управление+энкодер)
00-13 0(управл. моментом+энкодер)
00-16 1(тяжелый режим)
10-00 1(ABZ)
10-02 1(фаза А опер. при прям. вращ., фаза В опер. при обр. вращ.)
ДОС honher 59-21112-2500 .
00-11 3(векторное управление+энкодер)
00-13 0(управл. моментом+энкодер)
00-16 1(тяжелый режим)
10-00 1(ABZ)
10-02 1(фаза А опер. при прям. вращ., фаза В опер. при обр. вращ.)
Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной
Из описания двигателя следует, что глубина регулирования c ПЧ 1:10. То есть не менее 140 об/мин.
Не насилуйте двигатель - поставьте редуктор.
Не насилуйте двигатель - поставьте редуктор.
Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной
из описания двигателя следует :
Электродвигатели АДЧР с датчиком скорости и независимой вентиляцией (АДЧР «ДВ») - тормоз отсутствует.
Назначение: Работа совместно с частотно-регулируемым приводом при необходимости обеспечения большой глубины регулирования скорости, точного контроля скорости вращения, управления моментом в любом диапазоне скоростей от 0 об/мин до максимальной. Изготавливаются во всех габаритных размерах электродвигателей. Используются в точном машиностроении, станках с ЧПУ, грузоподъемных механизмах, конвейерных системах, автоматических линиях.
но при подключении через ПЧ на низких оборотах останавливается от руки. подскажите как увеличить момент?
Электродвигатели АДЧР с датчиком скорости и независимой вентиляцией (АДЧР «ДВ») - тормоз отсутствует.
Назначение: Работа совместно с частотно-регулируемым приводом при необходимости обеспечения большой глубины регулирования скорости, точного контроля скорости вращения, управления моментом в любом диапазоне скоростей от 0 об/мин до максимальной. Изготавливаются во всех габаритных размерах электродвигателей. Используются в точном машиностроении, станках с ЧПУ, грузоподъемных механизмах, конвейерных системах, автоматических линиях.
но при подключении через ПЧ на низких оборотах останавливается от руки. подскажите как увеличить момент?
Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной
А где указано что на низких частотах мощность двигателя останется номинальной?.
Редуктор - самое правильное решение. Для работы на околонулевых частотах используются сервоприводы.
Редуктор - самое правильное решение. Для работы на околонулевых частотах используются сервоприводы.