vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной

Ответить
Igore4ik
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 июл 2018, 11:20

vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной

Сообщение Igore4ik »

Здравствуйте. Есть ПЧ с2000 с платой расширения EMC PG 010 + адчр с энкодером HONHER 59-21112-2500, в режиме "векторное управление + энкодер" 00-11, выходная частота не соответствует заданной, т.е например задаем частоту 0.2 гц, на выходе получается 50 гц. из-за чего это может быть? в режиме "бездатчиковое векторное управление" все четко , сколько задаем, столько и на выходе.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной

Сообщение pkl »

Как вариант - неисправен энкодер.

Igore4ik
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 июл 2018, 11:20

Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной

Сообщение Igore4ik »

pkl писал(а):Как вариант - неисправен энкодер.
светодиоды на плате расширения вроде загораются.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной

Сообщение pkl »

Осциллограф в помощь. Загораться они могут и при остановленном двигателе.
Совместимость энкодера и платы надеюсь проверяли? 10 группу параметров настраивали?
Последний раз редактировалось pkl 17 июл 2018, 16:17, всего редактировалось 1 раз.

Igore4ik
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 июл 2018, 11:20

Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной

Сообщение Igore4ik »

pkl писал(а):Осциллограф в помощь. Загораться они могут и при остановленном двигателе.
спасибо, попробуем проверить.

Igore4ik
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 июл 2018, 11:20

Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной

Сообщение Igore4ik »

поскажите при какой минимальной частоте сохранится устойчивая работа электродвигателя (адчр90L4) ? например при частоте 0,1 Гц скорость вращения двигателя 3 об/мин но под нагрузкой он останавливается.
ДОС honher 59-21112-2500 .
00-11 3(векторное управление+энкодер)
00-13 0(управл. моментом+энкодер)
00-16 1(тяжелый режим)

10-00 1(ABZ)
10-02 1(фаза А опер. при прям. вращ., фаза В опер. при обр. вращ.)

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной

Сообщение tvent »

Из описания двигателя следует, что глубина регулирования c ПЧ 1:10. То есть не менее 140 об/мин.
Не насилуйте двигатель - поставьте редуктор.

Igore4ik
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 июл 2018, 11:20

Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной

Сообщение Igore4ik »

из описания двигателя следует :
Электродвигатели АДЧР с датчиком скорости и независимой вентиляцией (АДЧР «ДВ») - тормоз отсутствует.
Назначение: Работа совместно с частотно-регулируемым приводом при необходимости обеспечения большой глубины регулирования скорости, точного контроля скорости вращения, управления моментом в любом диапазоне скоростей от 0 об/мин до максимальной. Изготавливаются во всех габаритных размерах электродвигателей. Используются в точном машиностроении, станках с ЧПУ, грузоподъемных механизмах, конвейерных системах, автоматических линиях.

но при подключении через ПЧ на низких оборотах останавливается от руки. подскажите как увеличить момент?

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: vfd c2000 выходная частота не соответствует заданной

Сообщение pkl »

А где указано что на низких частотах мощность двигателя останется номинальной?.
Редуктор - самое правильное решение. Для работы на околонулевых частотах используются сервоприводы.

Ответить