Всем доброго дня.
Есть насосная станция. Шкаф управления насосом с поддержанием давления на пч ср2000. Управляется с пульта. Дополнительно установили контроллер управления клапанами в поле. У контроллера есть возможность управлять насосом(релейный выход).
Так вот, сейчас насос включается в ручную с пульта. Можно ли при помощи переключателя сделать переключение управления с пульта на управляющие колодки и обратно?
То, что это можно сделать через меню, я знаю. Но не хочу чтоб в настройки кто-то лазел. В настройках дискретных входов есть значение "56 переключение локальное/дистанционное управление". Это что за параметр?
Переключение управления.
Re: Переключение управления.
Это как раз оно. Локальное -с пульта, дистанционное - с клеммника или по сети.
Re: Переключение управления.
А с клемника или по сети где указывать?
Re: Переключение управления.
Подключил к МI3 относительно +24 переключатель и настроил вход на значение 56. Никаких изменений в управлении нету. Как управлялся с пульта, так и управляется.
Re: Переключение управления.
Вопрос снят. Все решилось настройкой параметров 00.28 и 0029. Даже можно обойтись без переключателя настроив параметр 00.30 вместо 00.29 и переключать управление кнопками hand/auto на панели. Вообще замечательно...
Re: Переключение управления.
Да, печалька, всё одно и то же. Ларчик просто открывался, инструкция же есть.
Re: Переключение управления.
Здравствуйте!
У меня частотный преобразователь INVT GD10-1R5G-4-B
Не могу разобраться как сделать настройки двигателя и регулировать обороты потенциометром.
Кто знает, подскажите.
Заранее благодарен.
У меня частотный преобразователь INVT GD10-1R5G-4-B
Не могу разобраться как сделать настройки двигателя и регулировать обороты потенциометром.
Кто знает, подскажите.
Заранее благодарен.
Re: Переключение управления.
Прикрепите мануал, здесь люди занятые, нехорошо заставлять их искать самим.
Re: Переключение управления.
Для ввода параметров двигателя группа параметров Р02.
Каким потенциометром вы хотите управлять? тот что на панели ПЧ? или тот что будет подключен к внешним клеммам?
Каким потенциометром вы хотите управлять? тот что на панели ПЧ? или тот что будет подключен к внешним клеммам?