VFD-E, не могу включить торможение постоянным током.

Ответить
Sulfur
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 30 окт 2013, 20:08

VFD-E, не могу включить торможение постоянным током.

Сообщение Sulfur »

Дано:
1. VFD055E43A с подключенными тормозными резисторами.
2. Двигатель 5.5кВт 1500 rpm с элекромагнитным тормозом на валу.
3. Высокоинерционная нагрузка.
Задача: при получении команды "СТОП" плавно остановить двигатель, включить удержание током, заблокировать вал электромагнитным тормозом. Нагрузка может провернуть вал двигателя в обратную сторону, удержание необходимо, что бы тормоз приехал на остановленный вал, а не на вращающийся.
Параметры, которые крутил:
1. 02-02 = 2
2. 08-00 = 60
3. 08-02 = 1~7 сек.
4. 03-01 = 21 (управление внешним тормозом).
Результат: нет торможения постоянным током. Изменения параметров 08-00 и 08-02 ничего не дают. Вообще.
На других моделях\экземплярах (от 0.4кВт до 7.5кВт) настраивал в легкую, а тут засада.
К слову, экземпляр частотника довольно старый, лет 5 как минимум. Версия ПО силовой (00-06) 1.15, ПО управления (00-07) 2.15.
На другом экземпляре с версиями 1.14\2.14 все работает отлично.

AND

Re: VFD-E, не могу включить торможение постоянным током.

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Функция динамического торможения (постоянным током) и функция управления внешним электромеханическим тормозом (03-00=21) – две разные независимые функции.
Для активации динамического торможения нужно выставить не нулевые значения параметров 08-00 (обязательно), 08-01 (при необходимости), 08-02 (при необходимости), 08-03 (обязательно).
- для эффективного использования тормозного резистора нужно установить параметр 06-00 на максимум (или в «0»), а параметр 08-19= на минимум.

Sulfur
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 30 окт 2013, 20:08

Re: VFD-E, не могу включить торможение постоянным током.

Сообщение Sulfur »

Да, я всё это понимаю, уже настраивал не один раз. Проблема именно с данным частотником. Несколько других аналогичных VFD отрабатывают как положено.