ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Артем1
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 07:52

ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение Артем1 »

Здравствуйте!
Подскажите делитанту, имеем ЧП Delta VFD CP 2000 на 7,5 кВт, цирк. насос WILO и датчик давления Овен ПД 100 0-0.6 МПа.
Цель: поддерживать заданное давление в тепловой сети.
ЧП от датчика сигнал принимает, (00-04 = 10 – отображение обратной связи)
Вопрос такой: Насос в автоматическом режиме запускается только с определенной уставки по Hz, то есть в конкретном случае с 28 Hz, на момент пуска в сети уже есть давление около 4 атм, по чему ЧП не дает насосу включаться с любой уставки?

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение Alexander_I »

Ключевые слова: на момент пуска в сети уже есть давление около 4 атм. ПЧ не дурак, чтобы запускать насос, если уже есть давление выше уставки. И еще совет - уберите на хрен датчик давления от Овен, ибо ничего хорошего вы с эти датчиком не получите, не применив, как минимум, фильтр на линии датчика. Не работают они с ПЧ в принципе - ВЧ-помеха от частотника сносит ему мозги напрочь.

Артем1
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 07:52

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение Артем1 »

Ну получается защита такая у ЧП? Этому есть подтверждение, или это всего лишь домыслы?
Какие датчики по вашему корректно работают?

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение Alexander_I »

Какая защита, если еще до включения давление в сети превышает уставку? Он просто обязан по жизни держать частоту 0 в таком случае. Про какие домыслы речь-то? А насчет датчика - почитайте форумы, этих сообщений о работе с частотниками - валом, в т.ч. на форуме Овен. Лично я имел точно такой-же гембель с датчиками Зонд-10. Те-же проблемы. Нет в них фильтра по внешним цепям, отсюда и проблемы. А подобных проблем у нас не было, например, с Элемерами, которые вполне себе работали в одной системе с частотниками.

Артем1
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 07:52

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение Артем1 »

Спасибо за ответы.

nicss
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 авг 2018, 10:30

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение nicss »

Добры день. А если датчик ПД100 подключен к пид-регулятору ТРМ210, а он уже управляет приводом (0-10В)? Так будет лучше?

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение Alexander_I »

Будет сильно лучше, если вы выбросите на хрен датчик ПД 100. Не будет он работать, если в обозримых окрестностях стоит частотник.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение bayk »

Не мутите воду. Нормально овеновские датчики работают. Никакие частотники им не мешают.

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение Alexander_I »

Мучу воду, потому что имею опыт мучений с датчиками Овена и Зонд-10. Там и мутить не надо - все и так мутно. Если у вас нормальные датчики попали - это не значит, что у всех нормальные. Это просто значит, что вам повезло.
P.S. Кстати, для проверки "нормальности" почитайте эту тему на формах АВОК, и того же Овена (правда там оперативно удаляют подобные посты).

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение bayk »

У овена был провал по датчикам 111 серии лет 5 назад. Я долго пользовался 311 серией(года 2) после этого применял и такие и такие. За последние 3-4 года в общей сложности поставил их больше 100. Все стоят на обслуживаемых нами объектах на парУ и на воде - ни одного поплывшего или намахнувшегося датчика. 3 десятка на теплоузлах - все норм и поверку проходят. Так что ничего плохого сказать не могу.