ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Здравствуйте!
Подскажите делитанту, имеем ЧП Delta VFD CP 2000 на 7,5 кВт, цирк. насос WILO и датчик давления Овен ПД 100 0-0.6 МПа.
Цель: поддерживать заданное давление в тепловой сети.
ЧП от датчика сигнал принимает, (00-04 = 10 – отображение обратной связи)
Вопрос такой: Насос в автоматическом режиме запускается только с определенной уставки по Hz, то есть в конкретном случае с 28 Hz, на момент пуска в сети уже есть давление около 4 атм, по чему ЧП не дает насосу включаться с любой уставки?
Подскажите делитанту, имеем ЧП Delta VFD CP 2000 на 7,5 кВт, цирк. насос WILO и датчик давления Овен ПД 100 0-0.6 МПа.
Цель: поддерживать заданное давление в тепловой сети.
ЧП от датчика сигнал принимает, (00-04 = 10 – отображение обратной связи)
Вопрос такой: Насос в автоматическом режиме запускается только с определенной уставки по Hz, то есть в конкретном случае с 28 Hz, на момент пуска в сети уже есть давление около 4 атм, по чему ЧП не дает насосу включаться с любой уставки?
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Ключевые слова: на момент пуска в сети уже есть давление около 4 атм. ПЧ не дурак, чтобы запускать насос, если уже есть давление выше уставки. И еще совет - уберите на хрен датчик давления от Овен, ибо ничего хорошего вы с эти датчиком не получите, не применив, как минимум, фильтр на линии датчика. Не работают они с ПЧ в принципе - ВЧ-помеха от частотника сносит ему мозги напрочь.
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Ну получается защита такая у ЧП? Этому есть подтверждение, или это всего лишь домыслы?
Какие датчики по вашему корректно работают?
Какие датчики по вашему корректно работают?
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Какая защита, если еще до включения давление в сети превышает уставку? Он просто обязан по жизни держать частоту 0 в таком случае. Про какие домыслы речь-то? А насчет датчика - почитайте форумы, этих сообщений о работе с частотниками - валом, в т.ч. на форуме Овен. Лично я имел точно такой-же гембель с датчиками Зонд-10. Те-же проблемы. Нет в них фильтра по внешним цепям, отсюда и проблемы. А подобных проблем у нас не было, например, с Элемерами, которые вполне себе работали в одной системе с частотниками.
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Спасибо за ответы.
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Добры день. А если датчик ПД100 подключен к пид-регулятору ТРМ210, а он уже управляет приводом (0-10В)? Так будет лучше?
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Будет сильно лучше, если вы выбросите на хрен датчик ПД 100. Не будет он работать, если в обозримых окрестностях стоит частотник.
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Не мутите воду. Нормально овеновские датчики работают. Никакие частотники им не мешают.
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Мучу воду, потому что имею опыт мучений с датчиками Овена и Зонд-10. Там и мутить не надо - все и так мутно. Если у вас нормальные датчики попали - это не значит, что у всех нормальные. Это просто значит, что вам повезло.
P.S. Кстати, для проверки "нормальности" почитайте эту тему на формах АВОК, и того же Овена (правда там оперативно удаляют подобные посты).
P.S. Кстати, для проверки "нормальности" почитайте эту тему на формах АВОК, и того же Овена (правда там оперативно удаляют подобные посты).
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
У овена был провал по датчикам 111 серии лет 5 назад. Я долго пользовался 311 серией(года 2) после этого применял и такие и такие. За последние 3-4 года в общей сложности поставил их больше 100. Все стоят на обслуживаемых нами объектах на парУ и на воде - ни одного поплывшего или намахнувшегося датчика. 3 десятка на теплоузлах - все норм и поверку проходят. Так что ничего плохого сказать не могу.