Преобразователь VFD-E

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: Преобразователь VFD-E

Сообщение Alexander_I »

А описание параметра 00-07 читать не пробовали? Желательно также прочитать описание параметра 00-08, иначе снятие пароля окажется временным, до повторного включения привода. Там-же все черным по белому, или по цветному - расписано, и как снять пароль, и как исключить его повторную установку. Правда, не могу знать, что там написано в русскоязычной трактовке.

Myth
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 21:25

Re: Преобразователь VFD-E

Сообщение Myth »

00.07 Версия программного обеспечения (Software) платы
управления
Значения: Только для чтения
Индикация: #.##

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Преобразователь VFD-E

Сообщение tvent »

Попробуйте удерживать нажатой клавишу RESET при подачи питания на частотник. Или клавиши вверх-вниз или другие комбинации клавиш. Короче - пробуйте!
Как то случайно зациклил макрос на панели оператора, превратив панель в "кирпич". :( Тогда через клавишу SYSTEM удалось попасть в загружчик и стереть свой макрос.
Другой вариант. Установить VFDSoft и подключить частотник к компу. Возможно, что через программу удастся сбросить пароль.

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: Преобразователь VFD-E

Сообщение Alexander_I »

Да-с... Пардон, имеется некое отличие от С2000, который мы используем. Но, если верить тому, что написано для С2000 - можете попробовать. У серии Е параметры просто смещены на единицу, сейчас взглянул в описание. У С2000 это делается так. В поле ввода пароля (в вашем случае 00-08) задается число 9999, нажимается клавиша ВВОД. После чего опять вводится 9999, и клавиша ввод удерживается в течение 10 секунд. После этой процедуры параметры должны сброситься в настройки по умолчанию. В первую очередь после этих действий установите 00-09 в 0 (снять защиту паролем), иначе при рестарте контроллера неведомый пароль установится снова.

Gordzei
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 23 июн 2015, 09:35
Откуда: Калужская обл. Балабаново

Re: Преобразователь VFD-E

Сообщение Gordzei »

решено - в 00.08 запишем 8333, после в 00.09 запишем 0 (независимо что там есть)...так то вот...форумчане

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Преобразователь VFD-E

Сообщение tvent »

Gordzei писал(а):решено - в 00.08 запишем 8333, после в 00.09 запишем 0 (независимо что там есть)...так то вот...форумчане
Долго 8333 подбирали? Или под пытками "подпольщик" вспомнил? :twisted:

Сергей Валерьевич
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 10:23

Re: Преобразователь VFD-E

Сообщение Сергей Валерьевич »

Прошу помочь.
Ситуация в следующем: Имеется VFD-E серии на 1Ф, 220в, установленный на оборудование..
При работе возникла необходимость перенастроить (как оказалось, АД был в звезде на 380в, перевел на треугольник ) и создать программу на ПЛК в ПЧ
При попытки переделать, оказался он под паролем, 00-09 выдавал 1.
При дальнейшем изучение выяснилось , что один из цифровых входов имел значение 17.
При замыкание данного контакта в 00-09 появляется 0, что свидетельствует об отсутствие пароля.. Но все параметры продолжают быть заблокированы, и не поддаются перенастройки, выдают ошибку..
Пробовал в 00-08 забить и 0, и 9999, и 8333, увы, безрезультатно..
Есть ли "магическое число" в Е серии, чтоб сбросить пароль и вернуть в заводские параметры? Необходимо и ПЛК использовать..
Пробовал по сети, но 09-00 выставлен 0 и изменить невозможно, и сеть его не видит...
Перешерстил весь нет, ответа не нашел..

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Преобразователь VFD-E

Сообщение tvent »

Сергей Валерьевич писал(а): При замыкание данного контакта в 00-09 появляется 0, что свидетельствует об отсутствие пароля.. Но все параметры продолжают быть заблокированы, и не поддаются перенастройки, выдают ошибку..
Пробовал в 00-08 забить и 0, и 9999, и 8333, увы, безрезультатно..
Еще о блокировке.
00.02 Parameter Reset
Factory Setting: 0
Settings 0 Parameter can be read/written
1 All parameters are read-only
6 Clear PLC program (NOT for VFD*E*C models)
8 Keypad Lock
9 All parameters are reset to factory settings (50Hz, 230V/400V or
220V/380V depends on Pr.00.12)
10 All parameters are reset to factory settings (60Hz, 115V/220V/440V)
 When Pr.00.02=1, all parameters are read-only. To write all parameters, set Pr.00.02=0.
 When Pr.00.02=6, it clears all PLC program. But this function is NOT for VFD*E*C models.
 If the parameter setting is “8”, keypad setting is invalid but the setting of communication
parameters is valid. Method to relieve: Press “Enter” 5 seconds then set Pr.00.02=0.
 When the parameter settings are abnormal, all parameters can be reset to factory setting by
setting Pr.00.02 to 9 or 10.
 When Pr.00.02=9, all parameters are reset to factory setting for 50Hz users and voltage will be
different by Pr.00.12 setting.
 When Pr.00.02=10, all parameters are reset to factory setting for 60Hz users.

Сергей Валерьевич
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 10:23

Re: Преобразователь VFD-E

Сообщение Сергей Валерьевич »

8 Keypad Lock

 If the parameter setting is “8”, keypad setting is invalid but the setting of communication
parameters is valid. Method to relieve: Press “Enter” 5 seconds then set Pr.00.02=0.


Спасибо за инфу.. в русскоязычном переводе этого нет..
Попробовал, эффект прежний, при установке в 00,08 - 8 выдает ошибку...

Может еще есть какой способ снять пароль?

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Преобразователь VFD-E

Сообщение tvent »

Alexander_I писал(а):Стандартная процедура состоит в том, что снимается пароль, устанавливаясь в значение по умолчанию, и при этом все настройки устанавливаются в значения default. Значит делаете, скорее всего, что-то не так...
Совершенно верно! Полгода назад проверено на VFD-EL.

Ответить