Доброго дня!
Требуется настроить связь DELTA32ES + Trace Mode 6 по RS485 протокол MODBUS. Через WPLSoft связь устанавливается нормально. Подскажите пожалуйста как правильно задать поля в «связь/настройка связи», чтобы все работало. Может я упустил что-то.
Не совсем понятно, какую функцию использовать: R_outWord(3), R_inByte(2) и как именно настраивать поля переменной для чтения входных регистров Х0,Х1…
Delta + TM6
Re: Delta + TM6
Здравствуйте! нужно создать канал MODBUS (т.е. выбрать этот драйвер), адресация в гексе,
команды R_outWord(3) и R_inWord(6). Более полно смогут ответить те, кто хорошо знает ТМ6
команды R_outWord(3) и R_inWord(6). Более полно смогут ответить те, кто хорошо знает ТМ6
Re: Delta + TM6
подключил, все работает, спасибо.