Момент реального изменения значения регистра

Сообщение lelik860620 » 05 фев 2014, 10:25

Доброго дня, уважаемые специалисты. Вопрос от новичка.

Цитата из мануала: "ПЛК работают следующим образом:
шаг1: чтение состояния внешних входных устройств(переключатели, датчики, клавиатура);
шаг2: обработка процессором предварительно заданной программы и установка нового состояния выходов."


Вопрос: Правильно ли я понимаю, что и все остальные новые значения, в том числе данные в регистрах, устанавливаются после выполнения очередного скана пользовательской программы. Т.е. если я mov-ом установлю новое значение в регистр данных, то этот регистр будет содержать это значение только на следующем скане???

Заранее спасибо за ответ(ы)
lelik860620
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 16:51

Re: Момент реального изменения значения регистра

Сообщение pkl » 05 фев 2014, 10:44

нет. Это относится только к выходам.
pkl
 
Сообщений: 810
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 11:08

Re: Момент реального изменения значения регистра

Сообщение lelik860620 » 05 фев 2014, 10:46

Спасибо за ответ. Т.е. я могу быть уверенным, что значение регистра будет новым уже при сканировании следующей после mov-а строки??
lelik860620
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 16:51

Re: Момент реального изменения значения регистра

Сообщение pkl » 05 фев 2014, 10:47

Да. Это только для физических выходов.
pkl
 
Сообщений: 810
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 11:08

Re: Момент реального изменения значения регистра

Сообщение lelik860620 » 05 фев 2014, 11:04

Премного благодарен
lelik860620
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 16:51