Контроль линии на обрыв и КЗ

Roma2000
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 09:30

Контроль линии на обрыв и КЗ

Сообщение Roma2000 »

Добрый день. Нужно реализовать диагностику линий входных дискретных сигналов и выходных дискретных сигналов =24В. Есть ли у Дельты модули с такими функциями? Или как это можно сделать используя контроллер Дельта?

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: Контроль линии на обрыв и КЗ

Сообщение Alexander_I »

Естественно, у Дельты этого нет. И как-то противоестественно, если это у кого-то есть.

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: Контроль линии на обрыв и КЗ

Сообщение Ryzhij »

Модули периферии с функциями диагностики есть в семействах контроллеров, принадлежащих несколько иной ценовой категории. ;)
Например, периферия такими возможностями есть у контроллеров Rockwell Automation (Allen-Bradley).
Дискретные входы NAMUR есть у WAGO, у воронежской "ЦентрАвтоматики" и других... По-гуглите.
Вам для чего? Если для систем охранной и пожарной сигнализации, то лучше взять сертифицированное специализированное оборудование, а не изобретать "лисапед".
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

Roma2000
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 09:30

Re: Контроль линии на обрыв и КЗ

Сообщение Roma2000 »

Да, я знаю, что у брэдлей и у сименса такие модули есть... Но рассматривали на Дельте... Вы правы, это для пожарки.

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: Контроль линии на обрыв и КЗ

Сообщение Олег »

Если в конце шлейфа поставить диод, а выходом контроллера периодически менять полярность на S/S и общий шлейфов, то получиться вполне надёжный способ контроля времён СССР. Т.е. при переключении полярности должен соответственно появляться/пропадать сигнал на входе. Если он не пропадает значит замыкание шлейфа, если пропал совсем, значит обрыв или срабатывание контактного датчика.
Менять полярность лучше не релюхой, а чем то вроде драйвера для движка постоянного тока. Таким например https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Mot ... 0.0.mI6koY

murdemon
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 11:52

Re: Контроль линии на обрыв и КЗ

Сообщение murdemon »

можно просто модули с NAMUR поставить http://lpadevice.ru, там на каждый вход с датчика NAMUR , 1 вход контроль линии, 1 вход данные с датчика.

Roma2000
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 09:30

Re: Контроль линии на обрыв и КЗ

Сообщение Roma2000 »

У Намура напряжение маленькое... и контакт только НО должен быть... у меня есть и НЗ в поле. А что на счет выхода =24В...?

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: Контроль линии на обрыв и КЗ

Сообщение Ryzhij »

Roma2000 писал(а):У Намура напряжение маленькое... и контакт только НО должен быть... у меня есть и НЗ в поле.
Ах, оставьте этих глупостей! Дискретному входу NAMUR абсолютно всё равно какой у Вас в поле контакт.
Он различает четыре состояния:
- обрыв в линии;
- кз в линии;
- замкнутый контакт (лог."1");
- разомкнутый контакт (лог."0").
Но первые два состояния, обрыв и кз, вход NAMUR обычно объединяет в одно - неисправность канала.
Итого состояний, читаемых процессором со входа, три.
Roma2000 писал(а): А что на счет выхода =24В...?
Это тоже есть в природе. Например, дискретные Modbus выходы от Seneca имеют функции диагностики от перегрузки. От обрыва нагрузки - не помню.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

Roma2000
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 09:30

Re: Контроль линии на обрыв и КЗ

Сообщение Roma2000 »

Собственно, тогда, для входных сигналов, вообще, можно аналоговый модуль использовать... если резисторы устанавливать...

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: Контроль линии на обрыв и КЗ

Сообщение Ryzhij »

И так делают, особенно когда таких линий немного и нет смысла расширять ассортимент применяемых узлов.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

Ответить