Эмулятор ПЛК
Re: Эмулятор ПЛК
Взял рабочую программу, скачанную из станка, подключил контроллер, COMMGR определил порт, прога залилась в SS2, включил онлайн - все хорошо, все живет, а при попытке запуска эмулятора сообщение всегда одно и то же.
Re: Эмулятор ПЛК
А у ISPSoft в Tools ->Communication setting симулятор включали?Alekmaker писал(а): при попытке запуска эмулятора сообщение всегда одно и то же.
Re: Эмулятор ПЛК
Да, конечно. Когда хотел Симулятор, выбирал его, нажимал старт.
При подключении к контроллеру останавливал симулятор, выбирал driver1 - в этом случае все работает (онлайн с контроллером)
При подключении к контроллеру останавливал симулятор, выбирал driver1 - в этом случае все работает (онлайн с контроллером)
Re: Эмулятор ПЛК
В COMMNG и в ISPSoft должен быть выбран одинаковый драйвер.Alekmaker писал(а):Да, конечно. Когда хотел Симулятор, выбирал его, нажимал старт.
Re: Эмулятор ПЛК
Все именно так и делал. Если подключаюсь к контроллеру выбираю и там и там driver1 и с контроллером онлайн все работает, если симулятор, то он у меня и там и там называется simulator... Вот тут он мне фигвамы и рисует.
- Вложения
-
- 2019-03-03_13-32-26.jpg (81.27 КБ) 2718 просмотров
Re: Эмулятор ПЛК
Ну...(((
Re: Эмулятор ПЛК
Что и здесь, я похоже, нашел грабли, закопанные на 3 метра под сараем? И почему я такой везучий?
Попросил товарища скачать проги по ссылке, загрузить мой файл и нажать нужные кнопки - у него все взлетело.... Получается траблы в моем компе.... Но все остальное работает и неплохо! Codesys например все отлично эмулирует. C Fatek тоже нет проблем...
Попросил товарища скачать проги по ссылке, загрузить мой файл и нажать нужные кнопки - у него все взлетело.... Получается траблы в моем компе.... Но все остальное работает и неплохо! Codesys например все отлично эмулирует. C Fatek тоже нет проблем...
Re: Эмулятор ПЛК
Как часто водится, сам себе и отвечаю о решении проблемы, но может кто еще найдет те же грабли.
Проблема дурная, объяснения нет, но все заработало - сменил устройство на ЕХ2, создал новый драйвер эмулятора с портом 10003, перекомпилировал прогу и все взлетело!
Изменил устройство обратно на SS2, создал опять новый драйвер на порте 10004 - и щастьё наступило - все радостно моргает!! Всем спасибо за участие. Пойду в другую ветку задавать дурные вопросы.
Проблема дурная, объяснения нет, но все заработало - сменил устройство на ЕХ2, создал новый драйвер эмулятора с портом 10003, перекомпилировал прогу и все взлетело!
Изменил устройство обратно на SS2, создал опять новый драйвер на порте 10004 - и щастьё наступило - все радостно моргает!! Всем спасибо за участие. Пойду в другую ветку задавать дурные вопросы.
Re: Эмулятор ПЛК
Т.е. кто то в системе блокирует порт 10002?
Re: Эмулятор ПЛК
наверное, хотя при мониторинге в момент "глюка" никаких записей в системном журнале винды не было...