Подключение больше чем 2 сервопривода ASD-B2 к ПЛК DVP28SA2.

Nomad
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 16:38

Re: Подключение больше чем 2 сервопривода ASD-B2 к ПЛК DVP28SA2.

Сообщение Nomad »

Nomad писал(а):
21 мар 2023, 21:13
Насколько я знаю, у B2 нет режима позиционирования по сети/внутренним параметрам
У A2 есть. И у B3.

Владимир Колчанов
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 10:03

Re: Подключение больше чем 2 сервопривода ASD-B2 к ПЛК DVP28SA2.

Сообщение Владимир Колчанов »

При таких ценах на модуль PU, проще перейти на AS324MT-A.

ivan bratanov
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12

Re: Подключение больше чем 2 сервопривода ASD-B2 к ПЛК DVP28SA2.

Сообщение ivan bratanov »

Здравствуйте, спасибо тем, кто присоединился за ответы! Обобщим.
Nomad писал(а):
21 мар 2023, 21:48
Nomad писал(а):
21 мар 2023, 21:13
Насколько я знаю, у B2 нет режима позиционирования по сети/внутренним параметрам
У A2 есть. И у B3.
Если это так, то нет возможности управлять по модбас. Заказчик не согласен заменить В2 на другие.
Владимир Колчанов писал(а):
22 мар 2023, 06:46
ри таких ценах на модуль PU, проще перейти на AS324MT-A
У меня нет опыта работы с AS200/300/ISPsoft. Заказчик также не согласится сменить контролера.
Nomad писал(а):
21 мар 2023, 21:45
ivan bratanov писал(а):
21 мар 2023, 17:07
Переключить на тип управления STEP, DIR и выходы DIR переключить на обычные выходы, освободив быстрые выходы для STEP.
Как это делается? В мануале DVP-ES2/EX2/SS2/SA2/SX2/SE&TP информации об этом не нашел.
DIR переключить можно на другой выход с Y1, но от этого Y1 не станет работать импульсно в DRVA/DRVI.
Чтобы задействовать Y1/Y3 в импульсном режиме придётся пользовать PLSY/PLSR.
Допустим, я буду изменить DRVA/DRVI на PLSR/PLSY. Но что делать с ZRN? Начальное позиционирование сервоприводах выполняется при каждом включении питания.
Nomad писал(а):
21 мар 2023, 21:15
DVP01PU-S если только на али, в России вряд ли у кого будет в наличии. Да и ценник антигуманный - 328 уе.
Документация
https://deltronics.ru/images/manual/DVP ... 160816.pdf
Цена этого модуля для меня 180USD с доставкой. Спасибо за руководство. Буду изучать работу с этим модулем. Думаю, я могу это сделать.

Nomad
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 16:38

Re: Подключение больше чем 2 сервопривода ASD-B2 к ПЛК DVP28SA2.

Сообщение Nomad »

ivan bratanov писал(а):
22 мар 2023, 09:11
Допустим, я буду изменить DRVA/DRVI на PLSR/PLSY. Но что делать с ZRN? Начальное позиционирование сервоприводах выполняется при каждом включении питания.
Писать обработку ZRN самому с помощью PLSR/PLSY. В документации диаграммы есть на ZRN.

Ответить