Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.

Сергей Валерьевич
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 10:23

Re: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.

Сообщение Сергей Валерьевич »

Решил не плодить темы...
Ситуация аналогичная, но абсурдная!
Есть рабочая сетка, все так же, панель по 232 мастером с ПЛК, он же ПЛК мастер по 485 для 3х ПЧ С2000.
Все прекрасно работает... Правда по краям сети 2 сопротивления не ставил, все рядом ..
Сделал два шнурка для подключения до ПЛК как мастера, по 3 порту, а по 2 к самой сетке...
Пару раз сеть пропадала, вибрация, пыль от муки... почистил и все работает..
ПЛК с его программой вижу, подключение мгновенное, а вот к сети с ПЧ достучаться не могу, хотя год назад все без проблем было...
Решил до С2000 напрямую стучать, откинул все... не видит с компа! Перебирает все параметры автоматом, а ПЧ не видит...
Но сеть то рабочая! невероятно, но факт!
Надо скоро чуть подкорректировать ПЧ с его ПЛК на борту, а я подключиться не могу...
загадка..
кто что посоветует?

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.

Сообщение pkl »

Снимите панель с ПЧ. Там второй порт RS-485. Через него подключитесь.

Сергей Валерьевич
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 10:23

Re: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.

Сообщение Сергей Валерьевич »

спасибо за совет..
но почему сеть то между ПЛК и ПЧ рабочая, а сажусь на этот сом своим свистком 6500 , подключиться не могу? загадка какая то..
Что со временем с ней могло произойти физически?

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.

Сообщение pkl »

Так если ПЛК в сети есть, то он мастер. А ПК, который вы подключаете второй мастер. Поэтому и сеть не работает.

Сергей Валерьевич
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 10:23

Re: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.

Сообщение Сергей Валерьевич »

Не так.
на ПЛК первый порт на панель сесорную управления, второй на сеть, третий для контроля и изменения проги в самом ПЛК.
До этого без проблем подключался к 2 и 3 порту, и отслеживал работу...
Сейчас 2 не определяется, соответственно и и к ПЧ нет доступа....
Отбрасываю всю сеть с ПЧ, подключаюсь с ПК, идет перебор вариантов подключения и в итоге не находит ПЧ...
Но сеть то рабочая, ПЛК с ПЧ общается без проблем....
Мистика какая то....
Попробую у клиента панель с ПЧ снять и там подключиться...

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.

Сообщение pkl »

Выставьте в VFD-Soft параметры связи такие как в настройках привода. ( 9 группа параметров).
Ну и полярность проводов проверьте.

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.

Сообщение Yozik »

Адрес?
Автоскан VFD Soft не перебирает адреса

Сергей Валерьевич
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 10:23

Re: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.

Сообщение Сергей Валерьевич »

Система создана и разработана мною.. Успешно работает третий год... В сети ПЛК и ПЧ 3 шт, каждый со своим адресом.
В каждом ПЧ крутится своя программа в ПЛК, в мастере своя.. обмен идет без проблем по сетке...
Мистика что не могу к ПЧ с их адресами подключться... Хотя до этого в любой точке сети садился (На ПЧ два подключения к порту, один свободный, вот к нему и подключался) и видел работу всех ПЧ в сети.
Сейчас не могу понять, что физически произошло с портами? почему даже на голый ПЧ (без внешней сети) с его адресом не могу подключиться... вот что удивляет и настораживает...

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.

Сообщение Yozik »

Сергей Валерьевич писал(а):
10 сен 2021, 14:34
В каждом ПЧ крутится своя программа в ПЛК
ПЧ и ПЛК в ПЧ это
ДВА РАЗНЫХ УСТРОЙСТВА
у каждого свой адрес в сети.
Вы к чему и чем подключаетесь?

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.

Сообщение Yozik »

Сергей Валерьевич писал(а):
10 сен 2021, 14:34
На ПЧ два подключения к порту, один свободный, вот к нему и подключался
ТРИ к одному порту
и одно к другому порту
У С2000 два независимых порта
с2000.jpg
с2000.jpg (134.26 КБ) 827 просмотров
Подключения 1, 2,3 равнозначны
И если у вас к примеру по 2 кто то опрошивает ПЧ (к примеру ПЛК)
а вы подключаетесь к третьему, то у вас в сети два мастера.

Чудес не бывает. Возможно вы что то забыли. например как останавливали опрос по щине от центрального ПЛК

Ответить