Подскажите, пожалуйста, как прочитать данные с весового модуля?
Весовую ячейку сконфигурируровал, адрес 2, ASCII
Как сконфигурировать SS2? По умолчанию параметры вроде как адрес 1,ASCII
Командой чтение\запись данные не прилетают.
Куда смотреть? Что настраивать?
С Дельтой работаю недавно, прошу сильно не пинать.
Мануал имеющийся изучил, ясности не дало. Может есть более подробные мануалы или примеры?
Заранее спасибо за советы
Весовую ячейку сконфигурируровал, адрес 2, ASCII
Как сконфигурировать SS2? По умолчанию параметры вроде как адрес 1,ASCII
Командой чтение\запись данные не прилетают.
Куда смотреть? Что настраивать?
С Дельтой работаю недавно, прошу сильно не пинать.
Мануал имеющийся изучил, ясности не дало. Может есть более подробные мануалы или примеры?
Заранее спасибо за советы
Re: DVP202LC и DVP14SS2
Что-то вы перемудрили.
Модуль присоединили на шину справа? (можно работать и по 485 но вашей ситуации это не нужно)
В мануале модуля найдите Control Register
Чтение-запись производятся по этим регистрам командами From/To.
Если модуль один, то его адрес 0
Всё)
Модуль присоединили на шину справа? (можно работать и по 485 но вашей ситуации это не нужно)
В мануале модуля найдите Control Register
Чтение-запись производятся по этим регистрам командами From/To.
Если модуль один, то его адрес 0
Всё)
Re: DVP202LC и DVP14SS2
Примерчик:
Re: DVP202LC и DVP14SS2
к сожалению на шину справа модули несовместимы. Только по RS485
Re: DVP202LC и DVP14SS2
Ну тогда Модбас, либо через PLC Link (аппаратно), либо через MODRD/MODRW(программно)
Re: DVP202LC и DVP14SS2
через MODDRD выбрал регистр 13 (старший байт веса согласно мануала) , но значение в слово D1170 прилетает 12848 и не изменяется
Re: DVP202LC и DVP14SS2
Какой адрес Модбас читаете? H100D K4109
И зачем вам старшее слово, начните с младшего)
Попробуйте для начала прочитать номер модели из регистра #0 по адресу H1000 K4096, он должен быть равен Н5206 К20998 потом уж двигайтесь дальше.
И зачем вам старшее слово, начните с младшего)
Попробуйте для начала прочитать номер модели из регистра #0 по адресу H1000 K4096, он должен быть равен Н5206 К20998 потом уж двигайтесь дальше.
Re: DVP202LC и DVP14SS2
попробовал младшее слово, попробовал 16#0 - резульат 0 данные не прилетают....
может кто поделится фрагментом программы связи с весовым терминалом DVP202LC.....
в мануале по DVP202LC сказано лишь как его тарировать... а какими инструкциями считывать с него не указано....
или я читаю не ту инструкцию
может кто поделится фрагментом программы связи с весовым терминалом DVP202LC.....
в мануале по DVP202LC сказано лишь как его тарировать... а какими инструкциями считывать с него не указано....
или я читаю не ту инструкцию
Re: DVP202LC и DVP14SS2
От модуля вам нужно узнать параметры связи и адреса регистров, параметры связи менять не нужно - всё по умолчанию.
Изучаете инструкцию ПЛК API80 RS - там основы связи и настройки портов, потом либо PLC Link, либо через MODRD, можно и RS, но там нужно много ручками)
На ПЛК настраиваете параметры связи на нужном порту (СОМ2)
Изучаете инструкцию ПЛК API80 RS - там основы связи и настройки портов, потом либо PLC Link, либо через MODRD, можно и RS, но там нужно много ручками)
На ПЛК настраиваете параметры связи на нужном порту (СОМ2)
Re: DVP202LC и DVP14SS2
настройки весовой ячейки