RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.

stas390
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 14:37

RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.

Сообщение stas390 »

Добрый день, есть PLC Delta, 5 ПЧ с2000 Delta, 20 ПЧ Micromaster mm440 и 6 ПЧ Instart. Все ПЧ будут управляться с ПЛК по RS485, с ПЧ С2000 работать проще простого, а с Micromaster как то туго. Есть в англоязычном описании инструкция RS для связки плк с Micromaster, но мне не понятно где что. Вопрос такой: как задавать частоту micromaster по rs485?

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.

Сообщение Ryzhij »

Ссылочкой на описание Вашего конкретного Micromaster-а не благословите ли, уважаемый?
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...


tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.

Сообщение tvent »

ММН-ДА! Сименс, как всегда, шифруется :(

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.

Сообщение Ryzhij »

tvent писал(а):ММН-ДА! Сименс, как всегда, шифруется :(
Вот, что удалось "нарыть":
Serial Communication The MICROMASTER 440 has an RS485 serial interface that allows communication with computers (PCs) or programmable logic controllers (PLCs).
The standard RS485 protocol is called USS protocol and is programmable up to 57.6 K baud. Siemens
PROFIBUS protocol is also available. It is programmable up to 12 M baud.
Contact your Siemens sales representative for information on USS and PROFIBUS protocol.
Короче - "покупайте наших слонов"!
Описание USS protocol
Подружить USS c Modbus можно программно, а можно прикупить шлюз
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.

Сообщение tvent »

Ryzhij писал(а): Подружить USS c Modbus можно программно, а можно прикупить шлюз
Программно подружить их вряд-ли получится. У "телеграммы" USS перед сетевым адресом байт длинны "телеграммы" влепили.((((
А шлюз тоже пробовать надо.

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.

Сообщение Олег »

Да задолбаешся этот протокол разбирать и частотник под команды настраивать.
Может для начала связаться через их родной Drive Monitor, он вроде на этом протоколе работает.
Дальше проще, слушать порт и сравнивать с описанием протокола.


tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.

Сообщение tvent »

stas390 писал(а):http://www.delta.com.tw/product/em/cont ... 120417.pdf стр 12-45 (192)
Спасибо, что напомнили про сей очень полезный документ. :!:
Благодаря этой "шпаргалке" нашел в основном мануале, как можно поменять символы STX и ETX

yuriy m
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 сен 2019, 12:19

Re: RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.

Сообщение yuriy m »

tvent писал(а):
stas390 писал(а):http://www.delta.com.tw/product/em/cont ... 120417.pdf стр 12-45 (192)
Спасибо, что напомнили про сей очень полезный документ. :!:
Благодаря этой "шпаргалке" нашел в основном мануале, как можно поменять символы STX и ETX
Чем закончилось ? победили ? Если да, можно пример управления ( такая же задача стоит)...

Ответить