RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.
RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.
Добрый день, есть PLC Delta, 5 ПЧ с2000 Delta, 20 ПЧ Micromaster mm440 и 6 ПЧ Instart. Все ПЧ будут управляться с ПЛК по RS485, с ПЧ С2000 работать проще простого, а с Micromaster как то туго. Есть в англоязычном описании инструкция RS для связки плк с Micromaster, но мне не понятно где что. Вопрос такой: как задавать частоту micromaster по rs485?
Re: RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.
Ссылочкой на описание Вашего конкретного Micromaster-а не благословите ли, уважаемый?
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.
ММН-ДА! Сименс, как всегда, шифруется
Re: RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.
Вот, что удалось "нарыть":tvent писал(а):ММН-ДА! Сименс, как всегда, шифруется
Короче - "покупайте наших слонов"!Serial Communication The MICROMASTER 440 has an RS485 serial interface that allows communication with computers (PCs) or programmable logic controllers (PLCs).
The standard RS485 protocol is called USS protocol and is programmable up to 57.6 K baud. Siemens
PROFIBUS protocol is also available. It is programmable up to 12 M baud.
Contact your Siemens sales representative for information on USS and PROFIBUS protocol.
Описание USS protocol-а
Подружить USS c Modbus можно программно, а можно прикупить шлюз
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.
Программно подружить их вряд-ли получится. У "телеграммы" USS перед сетевым адресом байт длинны "телеграммы" влепили.((((Ryzhij писал(а): Подружить USS c Modbus можно программно, а можно прикупить шлюз
А шлюз тоже пробовать надо.
Re: RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.
Да задолбаешся этот протокол разбирать и частотник под команды настраивать.
Может для начала связаться через их родной Drive Monitor, он вроде на этом протоколе работает.
Дальше проще, слушать порт и сравнивать с описанием протокола.
Может для начала связаться через их родной Drive Monitor, он вроде на этом протоколе работает.
Дальше проще, слушать порт и сравнивать с описанием протокола.
Re: RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.
Спасибо, что напомнили про сей очень полезный документ.stas390 писал(а):http://www.delta.com.tw/product/em/cont ... 120417.pdf стр 12-45 (192)
Благодаря этой "шпаргалке" нашел в основном мануале, как можно поменять символы STX и ETX
Re: RS485 Задание частоты c PLC Delta к ПЧ сторон. производ.
Чем закончилось ? победили ? Если да, можно пример управления ( такая же задача стоит)...tvent писал(а):Спасибо, что напомнили про сей очень полезный документ.stas390 писал(а):http://www.delta.com.tw/product/em/cont ... 120417.pdf стр 12-45 (192)
Благодаря этой "шпаргалке" нашел в основном мануале, как можно поменять символы STX и ETX