Здравствуйте, подскажите могу ли я подсоединить датчик уровня воды с выходом 5-20 мА ко входу ПЛК и программировать без применения аналогового модуля ? Через какие инструкции это осуществляется ?
Какие ПЛК это умеют из простеньких ?
Выход 5-20 мА
Re: Выход 5-20 мА
Если хочется совсем простенькие, то погуглите что нибудь типа "программируемое реле с аналоговым входом".morrice писал(а): Какие ПЛК это умеют из простеньких ?
Re: Выход 5-20 мА
там планируется 4 таких датчика подключать, при том программирование их не такое простое, поэтому и плк. Так ПЛК умеет обрабатывать такие сигналы?
Re: Выход 5-20 мА
Вам решать. http://www.deltronics.ru/product/controllers/ Это не реклама дилера, а только ссылка на информацию.morrice писал(а):там планируется 4 таких датчика подключать, при том программирование их не такое простое, поэтому и плк. Так ПЛК умеет обрабатывать такие сигналы?
Выбирайте ПЛК с возможность подключения модулей расширения. Вам нужен аналоговый модуль на 4 ввода.
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: Выход 5-20 мА
Четыре канала аналогового ввода имеют контроллеры серии ЕХ2, и, сколь помню, серия SX. Можно работать без всяких модулей расширения, если, конечно, устраивает точность (разрядность АЦП).
Re: Выход 5-20 мА
Спасибо. А я вообще забыл что есть расширительные модули. Но SX серия со встроенными аналоговыми входами по цене еще нормально.