Не запускается SCMSoft

https://www.delta-electronics.info/Download-Center
Ответить
Владимир Колчанов
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 10:03

Не запускается SCMSoft

Сообщение Владимир Колчанов »

Обновил ISPSoft до версии 3.16, с ним обновился HWconfig до версии 4.06.12. Нужно настроить AS324MT-A и UD Link в модуле AS00SCM-A. При попытке запустить SCMSoft выдает ошибку "SCMSoft parameter error!". На ноутбуке установлена еще старая версия HWconfig 4.03.16. Там все нормально работает. DCISoft стоит последней версии 1.24. Везде Win 7 64. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Вообще, на серии AS SCMSoft работает не так как на серии DVP. Что-то они там не доработали и на AS стало только хуже.

Владимир Колчанов
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 10:03

Re: Не запускается SCMSoft

Сообщение Владимир Колчанов »

Вышла новая версия ISPSoft 3.17. Ситуация такая же как и на версии 3.16, при попытке запустить SCMSoft из HWconfig, для настройки UD Link в модуле AS00SCM-A, выдает ошибку "SCMSoft parameter error!". DCISoft стоит версии 1.24, новее нет. Пробовал на Win 7 64 и Win 10 64, одинаково. Кто-нибудь сталкивался с подобным?

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Не запускается SCMSoft

Сообщение bayk »

Владимир Колчанов писал(а):
15 мар 2023, 17:08
Вышла новая версия ISPSoft 3.17. Ситуация такая же как и на версии 3.16, при попытке запустить SCMSoft из HWconfig, для настройки UD Link в модуле AS00SCM-A, выдает ошибку "SCMSoft parameter error!". DCISoft стоит версии 1.24, новее нет. Пробовал на Win 7 64 и Win 10 64, одинаково. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
А не можете сюда пдфку с чейндж-логом от 3.17 скинуть?? Или хоть текст скопировать.

Владимир Колчанов
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 10:03

Re: Не запускается SCMSoft

Сообщение Владимир Колчанов »

Pdf почему-то не добавляется, пишет неверное расширение. В архиве 4 страницы.
Вложения
Downloads.7z
(428.65 КБ) 76 скачиваний

KatranBS
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 16:15
Откуда: Минск

Re: Не запускается SCMSoft

Сообщение KatranBS »

Владимир Колчанов писал(а):
15 мар 2023, 17:08
Вышла новая версия ISPSoft 3.17. Ситуация такая же как и на версии 3.16, при попытке запустить SCMSoft из HWconfig, для настройки UD Link в модуле AS00SCM-A, выдает ошибку "SCMSoft parameter error!". DCISoft стоит версии 1.24, новее нет. Пробовал на Win 7 64 и Win 10 64, одинаково. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
А Windows случаем не русская у Вас? Как-то имел похожую проблему с настройкой PLC-Link через NVCONFIG. Ошибки при запуске, пустые экраны и др. хрень. Обратился в московский офис Дельты и там сказали, что проблема связана именно с русской Виндой. Дали патч для решения этой проблемы. Так может ноги Вашей проблемы растут из того же места? Если есть возможность, проверьте на англицкой версии винды.

Владимир Колчанов
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 10:03

Re: Не запускается SCMSoft

Сообщение Владимир Колчанов »

Спасибо за совет, попробую. Написал официалам, пока молчат.

Владимир Колчанов
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 10:03

Re: Не запускается SCMSoft

Сообщение Владимир Колчанов »

Установил ISPSoft версии 3.16 на ноутбук с английской версией Windows 7 32. Действительно, SCMSoft из HWconfig, работает и ошибок нет. Чем SCMSoft не устраивает русская Windows не понятно, в ISPSoft и HWconfig настроен английский язык.

KatranBS
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 16:15
Откуда: Минск

Re: Не запускается SCMSoft

Сообщение KatranBS »

Владимир Колчанов писал(а):
16 мар 2023, 21:36
Установил ISPSoft версии 3.16 на ноутбук с английской версией Windows 7 32. Действительно, SCMSoft из HWconfig, работает и ошибок нет. Чем SCMSoft не устраивает русская Windows не понятно, в ISPSoft и HWconfig настроен английский язык.
Если диагноз - русская винда - тот же, то может и лечение подойдёт. Вот что мне с Дельты давали прошлый раз
https://disk.yandex.ru/d/9plCHyD4Uhd1hg
https://disk.yandex.ru/i/BKhn--IEYYQxtg
Попробуйте

Владимир Колчанов
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 10:03

Re: Не запускается SCMSoft

Сообщение Владимир Колчанов »

Подумал слегка по поводу языка в настройках. В HWconfig нет настроек языка интерфейса, но это только если программа запускается из под ISPSoft. Я запустил ее напрямую и появилась настройка языка интерфейса. Установил язык интерфейса на английский, закрыл программу. Запустил ISPSoft и уже из под него зашел в HWconfig и о чудо все заработало нормально. После этого пробовал делать язык интерфейса русский, так же все работает. Пробовал сделать это на Win 10 64. Осталось на рабочем компе с Win 7 проверить. Что-то подобное было вроде с LCSoft, там тоже для работы вначале нужно было сменить язык.

Владимир Колчанов
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 10:03

Re: Не запускается SCMSoft

Сообщение Владимир Колчанов »

Проверил на рабочем компьютере. Ничего не менял после установки. По умолчанию в ISPSoft интерфейс русский, запустил ISPSoft, там тоже русский. При попытке запустить SCMSoft, сразу выходит ошибка.
Закрыл HWconfig, установил в ISPSoft интерфейс английский, сразу запускаю HWconfig, там английский и SCMSoft нормально запускается, ошибки нет.

Ответить