Здравствуйте!
Пропадает связь по таймауту по EHERNET с SE-PC (сама система работает) SE+4 EN01.
COMMGR в поиске находит SE и RTU...DCI тоже прекрасно работает.
Бывает включишь PC всё работает...потом включишь MASTERSCADA (c modbus OPC), пропадает и всё-перезагрузки не помогают!
Сама MASTERSCADA работает-OPC все данные считывает...
Забэмбался весь ((
Подскажите, если кто что знает..
Спасибо!
ISP связь с SE
Re: ISP связь с SE
Может быть превышается число допустимых подключений?
Re: ISP связь с SE
Вот утром включил ПК-нормально связь есть.
Отключил ISP-в оффлайн.
Включил MasterOPC Universal Modbus Server-работает...
Отключил MasterOPC Universal Modbus Server, выгрузил.
ВСЁ! ISP не видит SE.. перезагрузка ПК не помогает..
MasterOPC Universal Modbus Server работает.
ISP общается с SE по MODBUS TCP или EtherNet/IP?
Отключил ISP-в оффлайн.
Включил MasterOPC Universal Modbus Server-работает...
Отключил MasterOPC Universal Modbus Server, выгрузил.
ВСЁ! ISP не видит SE.. перезагрузка ПК не помогает..
MasterOPC Universal Modbus Server работает.
ISP общается с SE по MODBUS TCP или EtherNet/IP?
Re: ISP связь с SE
Попробуйте вместо адреса шлюза в контроллерах и модулях поставить нули