ISP связь с SE

https://www.delta-electronics.info/Download-Center
Ответить
Gordzei
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 23 июн 2015, 09:35
Откуда: Калужская обл. Балабаново

ISP связь с SE

Сообщение Gordzei »

Здравствуйте!

Пропадает связь по таймауту по EHERNET с SE-PC (сама система работает) SE+4 EN01.
COMMGR в поиске находит SE и RTU...DCI тоже прекрасно работает.
Бывает включишь PC всё работает...потом включишь MASTERSCADA (c modbus OPC), пропадает и всё-перезагрузки не помогают!
Сама MASTERSCADA работает-OPC все данные считывает...
Забэмбался весь :(((
Подскажите, если кто что знает..

Спасибо!

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: ISP связь с SE

Сообщение and909 »

Может быть превышается число допустимых подключений?
Аннотация 2020-04-08 080449.png
Аннотация 2020-04-08 080449.png (98.47 КБ) 2162 просмотра

Gordzei
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 23 июн 2015, 09:35
Откуда: Калужская обл. Балабаново

Re: ISP связь с SE

Сообщение Gordzei »

Вот утром включил ПК-нормально связь есть.
Отключил ISP-в оффлайн.
Включил MasterOPC Universal Modbus Server-работает...
Отключил MasterOPC Universal Modbus Server, выгрузил.
ВСЁ! ISP не видит SE.. перезагрузка ПК не помогает..
MasterOPC Universal Modbus Server работает.

ISP общается с SE по MODBUS TCP или EtherNet/IP?

Андрей
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 08:10

Re: ISP связь с SE

Сообщение Андрей »

Попробуйте вместо адреса шлюза в контроллерах и модулях поставить нули

Ответить