чтение данных с плк dvp-ss2

https://www.delta-electronics.info/Download-Center
Ответить
Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

чтение данных с плк dvp-ss2

Сообщение Тима »

Доброго дня.
Имеется плк dvp-ss2. Пытаюсь получить с него данные через сом2(RS485).
Переходник дельта IFD6500. В плк залил только настройку порта СОМ2. Настройки порта ModbusRTU, 9600,8,E,1.
Сначала пробовал программой qmodbus. Сразу после запуска выдает ошибку "could not connect serial port".
Скачал Modbus_poll, по тайауту выдает ошибку.
В чем может быть проблема?

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: чтение данных с плк dvp-ss2

Сообщение tvent »

Для чтения/записи/разработки программ есть ISPSoft.

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: чтение данных с плк dvp-ss2

Сообщение Тима »

Я использую WPLSoft. дело не в этом.
Делаю приборчик на ESP-01 для обмена данными с плк через интернет. Хотел проверить адресацию регистров через стороннюю программу, а связь наладить не могу. В WPLSoft делаю настройки порта и без проблем с плк общаюсь, а через стороннюю прогу с теми же настройками не получается.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: чтение данных с плк dvp-ss2

Сообщение tvent »

Адресация регистров ПЛК для Modbus есть в разделе 4.4 http://www.deltronics.ru/images/manual/ ... 130222.pdf
Кстати, связь с ПЛК можно еще проверить через on-line simulation в DopSoft.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: чтение данных с плк dvp-ss2

Сообщение tvent »

Тима писал(а):Делаю приборчик на ESP-01 для обмена данными с плк через интернет
Насколько знаю, ESP-01 не поддерживает MODBUS по UART. То есть читать регистры ПЛК через ESP-01 AT-командами не получится.

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: чтение данных с плк dvp-ss2

Сообщение Тима »

tvent писал(а):Кстати, связь с ПЛК можно еще проверить через on-line simulation в DopSoft.
Через on-line simulation WPLSoft к плк подключение есть. Через стороннюю прогу, с теми же настройками порта не подключается ни в какую.
Последний раз редактировалось Тима 10 авг 2019, 14:01, всего редактировалось 1 раз.

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: чтение данных с плк dvp-ss2

Сообщение Тима »

Вот такое нарыл на просторах интернета:
QmodBus - сходу орет на порт несмотря на то то драйвер работает корректно
микросхема в моем китайском ариаднино стоит ch340С хотя обычно она ch340G
не знаю сильна ли разница.

короче отчаянный шаг, повесил на RX TX - USB TTL.
и о чудо QmodBus заработал.
По ходу проблема с преобразователями. причем связь отсутствует и через дешевый преобразователь с али и через фирменный преобразователь дельты.
Фирменным шью плк через WPLSoft и симуляция работает.

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: чтение данных с плк dvp-ss2

Сообщение Тима »

tvent писал(а):Кстати, связь с ПЛК можно еще проверить через on-line simulation в DopSoft.
кстати, а как его запустить в DopSoft? пока ни разу не приходилось использовать on-line simulation в DopSoft.
Сейчас пробую, пишет "Com2 port create fail."
Смотрю видео на тюбике:
https://www.youtube.com/watch?v=D-S8qQo8Ch0
У меня после запуска симулятора не появляется окно выбора сом-порта, как в видео.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: чтение данных с плк dvp-ss2

Сообщение tvent »

В Dopsoft
1. В Communication Setting "Привязать" COM-порт панели к COM-порту ПЛК
2. Создать element типа дисплей для отображения содержимого регистра ПЛК
Дальше, как в ролике.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: чтение данных с плк dvp-ss2

Сообщение bayk »

я прекрасно долбился со стороннего оборудования по rs485. я просто так, напоминаю, что у протокола по умолчанию у дельты режим ASCII!!! 7,E,1. переключите 485 порт на RTU 9600,8,N,1 и снова попробуйте опросить. еще обращаю внимание что в мануале адреса в HEX, а не в DEC

Ответить