Время реакции RTU EN01

Ответить
Игорь2
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 08 июл 2023, 11:01

Время реакции RTU EN01

Сообщение Игорь2 »

Здравствуйте.
Как посчитать время реакции RTU-EN01 с ModBus TCP?
Подключены дискретные модули.
Например пришёл сигнал на модуль, подключённый к RTU. Как быстро ПЛК его увидит?
Или наоборот, отправит ПЛК сигнал на выход дискретного модуля. Как быстро он появиться на выходе?
Саму TCP сеть можно не учитывать. Там скорость передачи достаточная.

Олег
Сообщения: 845
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: Время реакции RTU EN01

Сообщение Олег »

Игорь2 писал(а):
29 апр 2025, 16:13
Саму TCP сеть можно не учитывать.
Ошибочное мнение. Сеть физически обособлена и других устройств в ней нет? Потери пакетов тоже нет? Свичи не тупят?
Посчитать никак, только измерить, соединить выход со входом и придумать программку, которая посчитает время реакции.
RTU-EN01 Модуль для удаленного сбора данных--465у.е.
DVP12SE11R Контроллер: 12 Point, 8DI, 4DO,---------341у.е.
Если важна скорость реакции выхода от события на входе, зачем RTU-EN01, проще ведь SE использовать.

Игорь2
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 08 июл 2023, 11:01

Re: Время реакции RTU EN01

Сообщение Игорь2 »

На объекте TCP сеть оптимизирована. Задержка не превышает 2 мл. сек. в любом из направлений.
Этого достаточно, что бы принебрегать задержками в TCP сети.

Насчёт RTU. Он уже стоит.
На случай чего в самом RTU есть упрощённый ПЛК. Его хватит, но хотелось бы обойтись без него, так как это усложняет программу.