Привет всем!
Подскажите если кто знает, к какому контроллеру из Дельтовских ныне выпускаемых можно подключить 3 двухфазных энкодера?
Есть опыт с программированием на 2 энкодера двухфазных, был контроллер DVP32ES200T, к нему на x0-x1 первый энкодер, x2-x3 второй энкодер и читал соответственно C251 и С253.
А сейчас гляжу мануалы, вижу таблицу от контроллеров типов EH/EH2/SV там типа x0-x3 первый, x4-x7 второй, x8-x11 третий и даже x12-x15 четвертый энкодер цепляется, да вот беда не вижу в продаже таких.
ВОт вроде к SV2 можно 3 или даже 4 энкодера прицепить, но мануала нормального не нашел, так ли это?
Три энкодера на 1 контроллер
Re: Три энкодера на 1 контроллер
es2/ex2/sa2/sx2
програмных 3 С232,-С234
Аппаратных 4 С251-С254
Глава 2.12
49 Страница в описании(перевод )
програмных 3 С232,-С234
Аппаратных 4 С251-С254
Глава 2.12
49 Страница в описании(перевод )