Здравствуйте.
Подаю питание в диапазоне от 5 до 11 В. На выходе сигнал ступенчатой формы (push-pull, как полагается), но его амплитуда (логическая единица) всего лишь порядка 50мВ, хотя, как я понимаю, она должно быть больше, чем напряжение питания минус 2 вольта. А при спаде наблюдается отрицательный выброс напряжения в 250-300 мВ.
Объясните пожалуйста, в чём проблема и каким образом правильно подключить данный энкодер (ES3-11CG6841) и снимать с него выходной сигнал.
Документацию я читал, но ответов на свои вопросы там не нашёл.
Заранее спасибо за ответ.
Подключение энкодера ES3-11CG6841
Re: Подключение энкодера ES3-11CG6841
Буква "C" в обозначении Вашего энкодера свидетельствует о том, что выходы у него с ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРОМ, а вовсе не push-pull, как Вам бы того хотелось.qwerty123 писал(а):Подаю питание в диапазоне от 5 до 11 В. На выходе сигнал ступенчатой формы (push-pull, как полагается), но его амплитуда (логическая единица) всего лишь порядка 50мВ, хотя, как я понимаю, она должно быть больше, чем напряжение питания минус 2 вольта. А при спаде наблюдается отрицательный выброс напряжения в 250-300 мВ.
Объясните пожалуйста, в чём проблема и каким образом правильно подключить данный энкодер (ES3-11CG6841) и снимать с него выходной сигнал.
Документацию я читал, но ответов на свои вопросы там не нашёл.
У вариантов с push-pull в обозначении буковка "P" будет.
Эта информация есть и в русскоязычном каталоге, и в английском варианте.
Так что без внешней нагрузки ничего Вы на выходах не увидите.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...