Подключение к EME-PG01

Ответить
Gordzei
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 23 июн 2015, 09:35
Откуда: Калужская обл. Балабаново

Подключение к EME-PG01

Сообщение Gordzei »

Здравствуйте!

Стоит задача стабилизировать скорость конвейера VFD-E + EME-PG01.
Имеется энкодер E40H12-2000-3-T-24 - комплементарный выход A,B,Z.
Вопрос по подключению: в мануале на EME-PG01 указано, что в случае комплементарного выхода, подключаются A,/A,B,/B.
В моём же только A,B,Z...возможно ли его подключить? Плата расширения пока не заказана.

Спасибо!

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Подключение к EME-PG01

Сообщение tvent »

EME-PG01 поддерживает 4 типа выходов энкодеров http://www.stoikltd.ru/images/shop/preo ... uction.pdf

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Подключение к EME-PG01

Сообщение pkl »

Подойдет. Подключайте по схеме с открытым коллектором.

Gordzei
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 23 июн 2015, 09:35
Откуда: Калужская обл. Балабаново

Re: Подключение к EME-PG01

Сообщение Gordzei »

т.е. A от энкодера в /A платы EME-PG01, а B от энкодера в /B в плату и Open
collector?

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Подключение к EME-PG01

Сообщение pkl »

Да. Схема включения - N-P-N с открытым коллектором.

Gordzei
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 23 июн 2015, 09:35
Откуда: Калужская обл. Балабаново

Re: Подключение к EME-PG01

Сообщение Gordzei »

Большое спасибо!