Подключение энкодера к ПЧ VFD-E
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 янв 2012, 11:49
Подключение энкодера к ПЧ VFD-E
Для подключения энкодера к ПЧ VFD-e используется плата расширения EME-PG01. При работе в режиме PLC2/PLC1 не удаётся программно получить от энкодера значения вращения. Для работы с энкодером используется API "DHSCS", при этом счётчик С235 при программной эмуляции не переключает используемый регистр, а при работе контроллера не происходит соответствующих действий по подсчёту импульсов, сработке условий. Также в режиме PLC0 параметр 13.10=0, а при PLC1/PLC2 13.10=1. Как правильно настроить работу контроллера?
Re: Подключение энкодера к ПЧ VFD-E
В программе использовались соответствующие флаги?
M1028 например...
Из мануала http://www.deltaelectronics.info/conten ... al_rus.pdf
Цитата:"Описание: Высокоскоростной счет возможен только при использовании платы расширения PG. Для автоматического счета, Установите заданное значение счетчика с помощью команды DHSCS и включите M1028=On. Контакт C235 замкнется, когда текущее значение = заданному значению. Для сброса счетчика C235, используйте M1029=ON. Используйте команды для подсчета импульсов со срабатыванием по переднему или заднему фронту (LDP / LDF). При использовании обычных контактов возможно ошибочное значение счёта."
Планирую в ближайшем будущим собрать связку инкрем. энкодер и DVP т.ч. вопрос по работе HSC на PLC DELTA то-же интересен.
M1028 например...
Из мануала http://www.deltaelectronics.info/conten ... al_rus.pdf
Цитата:"Описание: Высокоскоростной счет возможен только при использовании платы расширения PG. Для автоматического счета, Установите заданное значение счетчика с помощью команды DHSCS и включите M1028=On. Контакт C235 замкнется, когда текущее значение = заданному значению. Для сброса счетчика C235, используйте M1029=ON. Используйте команды для подсчета импульсов со срабатыванием по переднему или заднему фронту (LDP / LDF). При использовании обычных контактов возможно ошибочное значение счёта."
Планирую в ближайшем будущим собрать связку инкрем. энкодер и DVP т.ч. вопрос по работе HSC на PLC DELTA то-же интересен.
Последний раз редактировалось wiener 17 янв 2012, 17:15, всего редактировалось 3 раза.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 янв 2012, 11:49
Re: Подключение энкодера к ПЧ VFD-E
Вот пример программы, в которой по нажатию кнопки X2 вкл двигатель, а по достижению энкодером значения 1024 двигатель откл.wiener писал(а):В программе использовались соответствующие флаги?
M1028 например...
кнопка X3 сбрасывает счётчик с235
где ошибки???
- Вложения
-
- Пример программы
- 1.GIF (13.2 КБ) 12917 просмотров
Re: Подключение энкодера к ПЧ VFD-E
LDI M3Михаил_ichmichtal писал(а): где ошибки???
OUT M3
Интересный подход......... Где опечатка?
M1026,M1030 ??????
LDI M4
OUT m1028?????
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: Подключение энкодера к ПЧ VFD-E
Для начала, то что бросается в глаза: инструкция DHSCS не может быть импульсной или иметь импульсное управление. Она в работе тогда и только тогда, когда на входе соcтояние TRUE.
Re: Подключение энкодера к ПЧ VFD-E
Delta-это сплошные противоречия.Alexander_I писал(а): инструкция DHSCS не может быть импульсной или иметь импульсное управление.
Manual"Используйте команды для подсчета импульсов со срабатыванием по переднему или заднему фронту (LDP / LDF). При использовании обычных контактов возможно ошибочное значение счёта."Что они имеют ввиду???
Из мануала примерчик..............
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: Подключение энкодера к ПЧ VFD-E
Ну, так влет ничего сказать не могу. Я просто знаю, что все(?) скоростные команды должны обрабатываться вне программного цикла, иначе они скоростными не будут. Именно эту команду лично я не использовал...