Подключение к EME-PG01

Модератор: AND

Подключение к EME-PG01

Сообщение Gordzei » 17 дек 2019, 19:17

Здравствуйте!

Стоит задача стабилизировать скорость конвейера VFD-E + EME-PG01.
Имеется энкодер E40H12-2000-3-T-24 - комплементарный выход A,B,Z.
Вопрос по подключению: в мануале на EME-PG01 указано, что в случае комплементарного выхода, подключаются A,/A,B,/B.
В моём же только A,B,Z...возможно ли его подключить? Плата расширения пока не заказана.

Спасибо!
Gordzei
 
Сообщений: 57
Зарегистрирован: 23 июн 2015, 10:35
Откуда: Калужская обл. Балабаново

Re: Подключение к EME-PG01

Сообщение tvent » 18 дек 2019, 06:58

EME-PG01 поддерживает 4 типа выходов энкодеров http://www.stoikltd.ru/images/shop/preo ... uction.pdf
tvent
 
Сообщений: 775
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 18:02

Re: Подключение к EME-PG01

Сообщение pkl » 18 дек 2019, 08:19

Подойдет. Подключайте по схеме с открытым коллектором.
pkl
 
Сообщений: 991
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 11:08

Re: Подключение к EME-PG01

Сообщение Gordzei » 18 дек 2019, 19:35

т.е. A от энкодера в /A платы EME-PG01, а B от энкодера в /B в плату и Open
collector?
Gordzei
 
Сообщений: 57
Зарегистрирован: 23 июн 2015, 10:35
Откуда: Калужская обл. Балабаново

Re: Подключение к EME-PG01

Сообщение pkl » 18 дек 2019, 19:58

Да. Схема включения - N-P-N с открытым коллектором.
pkl
 
Сообщений: 991
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 11:08

Re: Подключение к EME-PG01

Сообщение Gordzei » 18 дек 2019, 20:29

Большое спасибо!
Gordzei
 
Сообщений: 57
Зарегистрирован: 23 июн 2015, 10:35
Откуда: Калужская обл. Балабаново