pkl
12 ноя 2021, 16:17
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: управление ЧП delta vfd-el по RS-485
Ответы: 4
Просмотры: 112

Re: управление ЧП delta vfd-el по RS-485

Параметр 2.04 не изменяли? Должно быть 0.
Для смены направления, попробуйте записывать в биты 4 и 5 этого слова.
pkl
11 ноя 2021, 19:47
Форум: Сервоприводы
Тема: Протокол обмена с ASD-B2
Ответы: 3
Просмотры: 66

Re: Протокол обмена с ASD-B2

0x06 как бы и подразумевает запись одного 16 разрядного регистра. Используйте 0x10.
pkl
11 ноя 2021, 14:56
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа
Ответы: 4
Просмотры: 79

Re: Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа

Нет у меня примеров. Не использовал такие ПЛК. Алгоритм такой: - 1, Кофигурирование вашего входа в соответствии с используемым сигналом на входе. 2. Настройка времени и количества усреднений. 3. Масштабирование значения входа в слове D1110 ( для первого входа) инструкцией SCAL с сохранением результа...
pkl
11 ноя 2021, 13:57
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа
Ответы: 4
Просмотры: 79

Re: Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа

Вам же на другом форуме ответили. Инструкция https://downloadcenter.deltaww.com/downloadCenterCounter.aspx?DID=2259&DocPath=1&hl=en-US Страница 824. Конфигурируете тип входа в D1114. В D1110 - D1113 усредненное значение аналогового входа в диапазоне 0 - 4000. https://downloadcenter.deltaww.com/downl...
pkl
21 окт 2021, 08:22
Форум: Программирование, применение (советы, примеры)
Тема: Циклическое чтение/запись через RS-485/Modbus регистров ПЧ другого бренда для отслеживания ошибок в реальном времени.
Ответы: 22
Просмотры: 320

Re: Циклическое чтение/запись через RS-485/Modbus регистров ПЧ другого бренда для отслеживания ошибок в реальном времени

Вы можете циклически читать какой либо параметр ПЧ. В качестве контроля связи. При отсутствии ответа по тайм ауту сбрасывать порт и инкрементировать счетчик ошибок. По превышении заданного количества ошибок - устанавливать флаг "Нет связи". Пользователь Олег выкладывал примеры программ по обработке ...
pkl
17 сен 2021, 07:50
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Массив байт
Ответы: 7
Просмотры: 262

Re: Массив байт

Выше ответили - используйте инструкцию RS.
https://deltronics.ru/images/manual/DVP ... 181030.pdf страница 323 и далее. Там и примеры есть.
pkl
16 сен 2021, 07:41
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Массив байт
Ответы: 7
Просмотры: 262

Re: Массив байт

Может бит? Байты без проблем передаются.
pkl
14 сен 2021, 14:02
Форум: Сервоприводы
Тема: CAN и ASDA
Ответы: 8
Просмотры: 161

Re: CAN и ASDA

Это он положение пытается отработать. В этом случае расширьте зону отклонения от заданного положения, при которой он будет считать, что заданное положение достигнуто. Параметр не помню.
pkl
10 сен 2021, 14:07
Форум: Программирование, применение (советы, примеры)
Тема: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.
Ответы: 20
Просмотры: 503

Re: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.

Выставьте в VFD-Soft параметры связи такие как в настройках привода. ( 9 группа параметров).
Ну и полярность проводов проверьте.
pkl
10 сен 2021, 13:20
Форум: Программирование, применение (советы, примеры)
Тема: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.
Ответы: 20
Просмотры: 503

Re: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.

Так если ПЛК в сети есть, то он мастер. А ПК, который вы подключаете второй мастер. Поэтому и сеть не работает.