Найдено 940 результатов

Alexander_I
24 ноя 2020, 11:43
Форум: Преобразователи частоты
Тема: Настройка ПЧ C2000
Ответы: 19
Просмотры: 273

Re: Настройка ПЧ C2000

Только пробуя, не забывайте, что двигатель НИКОГДА моментально не останавливается. Физика, ёптыть...
Alexander_I
10 окт 2020, 17:42
Форум: Программирование, применение (советы, примеры)
Тема: Проблема с установкой значений регистра D с панели.
Ответы: 11
Просмотры: 332

Re: Проблема с установкой значений регистра D с панели.

Вам же человек четко и внятно пояснил разницу между W и DW. Что же тут неясного? Если вы чего-то пишете в формате DW в регистр, например, D302, то уж пожалуйста не суйтесь ни с какими записями в соседний регистр D303. Иначе результаты будут именно такими, как вы их видите. Например на первой приведе...
Alexander_I
29 июл 2020, 17:04
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Ответы: 7
Просмотры: 712

Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.

Я дико извиняюсь, а хде питание выходных цепей энкодера?
P.S. Вы осциллографом импульсы на выходе видели?
Alexander_I
26 июн 2020, 14:45
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Вопрос по поводу VR0 и VR1 в DVP.
Ответы: 7
Просмотры: 1259

Re: Вопрос по поводу VR0 и VR1 в DVP.

Вопрос:
vovsenet писал(а):
26 июн 2020, 09:01
Но я не пойму как считать значение больше 255 :?: :?: :?:
Ответ - никак. Если АЦП 8-разрядный.
Alexander_I
13 янв 2020, 12:28
Форум: Панели оператора
Тема: Проблема с программированием DVP-EC3 в WPLSoft - РЕШЕНО.
Ответы: 3
Просмотры: 520

Re: Проблема с программированием DVP-EC3 в WPLSoft.

И не зря компилятор так думает. Хоть я уже отошел от этих дел, но попробую навести. На первой диаграмме у вас оператор в предпоследней строке вылез, как говорится, поперед батьки в пекло. он явно находится в недопустимом расположении, поставьте тот же самый М5 перед ним. А на второй диаграмме, сколь...
Alexander_I
10 янв 2020, 12:20
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Подключение к ss2 через WpLsoft
Ответы: 12
Просмотры: 1386

Re: Подключение к ss2 через WpLsoft

В телефоне нет не только Print Screen. В них нет и ком-порта, по крайней мере я таких не знаю ни единого. Где он был в каком-то виде - так это в ETEN. но их уже давно не делают...
Alexander_I
09 окт 2019, 17:59
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: STEP/DIR реализация high-OUT
Ответы: 21
Просмотры: 2283

Re: STEP/DIR реализация high-OUT

Забудьте про дифференциальный - не дифференциальный. В плане количества импульсов они ничем не отличаются. Отличие только в уровнях сигналов и в плане помехозащищенности.
Alexander_I
08 окт 2019, 18:13
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Encoder A/B
Ответы: 18
Просмотры: 1616

Re: Encoder A/B

Он и нагреется конкретно. Градусов 45 будет. Конкретнее некуда... Это я о 0.125 Вт.
Alexander_I
15 апр 2019, 18:46
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Как сделать распределенную переферию
Ответы: 10
Просмотры: 1518

Re: Как сделать распределенную переферию

Берете 3 модуля от ICP DAS, и спокойно их ставите на расстоянии хоть 50м, хоть 100м. Желательно взять модули с протоколом Модбас. С DCON можно связываться, только если есть достаточный опыт программирования. С Модбас - проще, можно использовать встроенный PLC LINK. Номенклатура - огромная, и надежно...