Найдено 920 результатов

tvent
27 июл 2021, 19:36
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Помогите пожалуйста разобраться с состоянием катушки в LD
Ответы: 13
Просмотры: 173

Re: Помогите пожалуйста разобраться с состоянием катушки в LD

Особенность маркеров в том, что в отличии дискретных входов/выходов и таймеров они меняют свое состояние на шаге скана. Поэтому состояние одного маркера в программе можно менять многократно.
Кстати, WPLSoft позволяет прогонять программку по шагам скана. Это бывает полезно в понимании логики.
tvent
27 июл 2021, 11:26
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Помогите пожалуйста разобраться с состоянием катушки в LD
Ответы: 13
Просмотры: 173

Re: Помогите пожалуйста разобраться с состоянием катушки в LD

Ну как бы у товарища то вообще не STL- программа. Вот именно. Была бы STL-программа и network-и были шагами, то проблем не было бы. И где там команды SET-RESET, и не вроде как бы, а запрещено, возникает неоднозначность состояния выхода. Если ТС поменяет X-ы на М-ки, то программа будет работать по д...
tvent
27 июл 2021, 09:20
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Помогите пожалуйста разобраться с состоянием катушки в LD
Ответы: 13
Просмотры: 173

Re: Помогите пожалуйста разобраться с состоянием катушки в LD

На первый взгляд все просто и понятно с LD. Пробую, но результаты для меня неожиданные. Заранее спасибо за ваши разъяснения. Насколько помню, состояние дискретных входов (Х0, Х1, Х...) изменяется только в начале скана, а состояние дискретных выходов (Y0, Y1, ...) только в конце скана. Рекомендуется...
tvent
26 июл 2021, 09:00
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Фильтрация значения
Ответы: 8
Просмотры: 147

Re: Фильтрация значения

bayk писал(а):
26 июл 2021, 08:19
Друзья, а разве модуль аналогового входа не умеет сам заниматься усреднением? или температурный не умеет?
Пид-регулятор, обычно, не умеет. Скользящее среднее проще в вычислении, чем среднее из 100 измерений.
tvent
24 июл 2021, 05:20
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Фильтрация значения
Ответы: 8
Просмотры: 147

Re: Фильтрация значения

Для температуры.
Простейшее скользящее среднее (MA) вида MA = (МАО + P)/2
MAO - предыдущее значение MA
P - текущее значение температуры
tvent
18 июл 2021, 20:58
Форум: Панели оператора
Тема: Макросы в панелях DOP. программные конструкции
Ответы: 12
Просмотры: 2146

Re: Макросы в панелях DOP. программные конструкции

Но по прежнему у меня нет других вариантов. Надо воевать с тем что есть. Единственно, что могу посоветовать: - Перенести макросы из Background в Cycle. Потому, как макросы в них могут выполняться параллельно. - Убрать из макросов Delay. Если нужно что то синхронизировать - делайте это через перемен...
tvent
18 июл 2021, 19:06
Форум: Панели оператора
Тема: Макросы в панелях DOP. программные конструкции
Ответы: 12
Просмотры: 2146

Re: Макросы в панелях DOP. программные конструкции

Ну весь код работал просто на if. Оно закоментровано. В есть него добавлена предложенная вами конструкция. Предлагаете в ciclle macro это все перенести?? Или тут оставить?? В цикл много кода? Вроде же совсем немного... Ну или как отработать. Кусок кода по сигналу из контроллера более красиво?? Изна...
tvent
18 июл 2021, 15:48
Форум: Панели оператора
Тема: Макросы в панелях DOP. программные конструкции
Ответы: 12
Просмотры: 2146

Re: Макросы в панелях DOP. программные конструкции

Что-то ничего у меня не завелось. не компилируется макрос, хотя проверку синтаксиса проходит. прикладываю проект, этот кусок находится в background macro там мне дважды нужно было соорудить однократное выполнение. В Background macro программа выполняется построчно. Конкретно у вас - 1 команда (стро...
tvent
15 июл 2021, 09:51
Форум: Программирование, применение (советы, примеры)
Тема: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.
Ответы: 9
Просмотры: 97

Re: Связь между HMI, PLC и VFD в одной сети.

Стандартно, PLC подключается к панели через RS-232, а ПЧ - через RS485.
Можно, через ethernet подключить к панели несколько PLC, со своей периферией.
tvent
12 июл 2021, 11:52
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Тестирование устройства с Ethernet/IP
Ответы: 18
Просмотры: 1679

Re: Тестирование устройства с Ethernet/IP

Andy_V писал(а):
12 июл 2021, 11:22
Покопался. Там все что касается Ethernet/IP это работа с контроллером от Delta по данной технологии. А у меня не Delta. Так что не прокатит... :(
Это далеко не так. Ну да ладно.