Найдено 23 результата

Dozer009
17 окт 2019, 14:17
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Новый ISPSoft 3
Ответы: 94
Просмотры: 24686

Re: Новый ISPSoft 3

почему нельзя окна из главной растащить на несколько мониторов для отладки, жестко привязанны в теле программы !
бесит маленькое пространство
MelSOFT все так удобно сделанно!
взял окно перетащил на другой экран и выстроил те окна которые тебе нужны для отладки и все классно
Dozer009
15 окт 2019, 11:44
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: STEP/DIR реализация high-OUT
Ответы: 21
Просмотры: 1267

Re: STEP/DIR реализация high-OUT

все решил надо было включить управление
P4.10This parameter is used to set the upper PC type which is classified by the interface of upper PC
control drive
на [0] Pulse + analog
вращение пошло!
Dozer009
15 окт 2019, 07:50
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: STEP/DIR реализация high-OUT
Ответы: 21
Просмотры: 1267

Re: STEP/DIR реализация high-OUT

Ничего не понятно, что у вас происходит. Попробуйте DPLSY в режиме постоянной выдачи импульсов ( S2 = 0). Возможно выдаете мало импульсов, или коэффициенты редукции в серво заданы неправильно. я же написал, что импульсы приходят их количество видно в регистре аккумулятора сервопривода. коэффициенты...
Dozer009
14 окт 2019, 19:01
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: STEP/DIR реализация high-OUT
Ответы: 21
Просмотры: 1267

Re: STEP/DIR реализация high-OUT

да ... Enable by modbus, Bus servo enabling ...задаю, серво включается ротор в удержании..ветилятор включается.. Steps: 1. Complete the connection between the drive and the servo motor. 2. Set P0.03 to “0”, the position control mode. 3. Confirm the pulse output of the upper controller and adjust P0....
Dozer009
14 окт 2019, 18:00
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: STEP/DIR реализация high-OUT
Ответы: 21
Просмотры: 1267

Re: STEP/DIR реализация high-OUT

нашел параметр в мониторе сервака Accumulate and display the received pulse number from external pulse input Накапливать и отображать номер принятого импульса от внешнего импульсного входа В параметре меняются значения согласно заданным на ПЛК, значит приходят импульсы...надо искать что делаю не так...
Dozer009
14 окт 2019, 09:08
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: STEP/DIR реализация high-OUT
Ответы: 21
Просмотры: 1267

Re: STEP/DIR реализация high-OUT

как понял из мануала Output form Transistor-P (sourcing) (PNP) значит все соеденил как на картинке внизу! использую DDRVI https://i.ibb.co/QvCHYQX/DDRviISP.png по светодиодам все включаются, маргает выход Y0.0 и Y0.1 загорается если направление задать вот замерил сигнал на Y0.0 где то почемуто 12В а...
Dozer009
09 окт 2019, 18:43
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: STEP/DIR реализация high-OUT
Ответы: 21
Просмотры: 1267

Re: STEP/DIR реализация high-OUT

Олег писал(а):
Dozer009 писал(а):КАК это зачем .. а как узнать в каком положении( позиции) находится ось?
Счётчики есть не только у входов.
что имеется ввиду? модуль позиционирования ? или?
Dozer009
09 окт 2019, 16:25
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: STEP/DIR реализация high-OUT
Ответы: 21
Просмотры: 1267

Re: STEP/DIR реализация high-OUT

pkl двигатель у человека -сервак+драйвер. он забирает обратную связь с выхода энкодера (хотя в принципе это не нужно). и использовать планирует как простые тупые приводы, не используя внутренние функции. dozer000 Дифференциальный выход - это нужен специальный выход (у as300 есть модификация) и спец...
Dozer009
08 окт 2019, 15:55
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: STEP/DIR реализация high-OUT
Ответы: 21
Просмотры: 1267

Re: STEP/DIR реализация high-OUT

Drvi это относительная инструкция, поэтому вам нужно будет определять точку начала. С двухосевым управлением никогда не работал, потому по выборке фаски не помогу. Ещё, ку АК мне кажется лучше вообще использовать режим управления a/b как наиболее помехозащищенный имелось ввиду, как в прошлом посте ...
Dozer009
08 окт 2019, 15:43
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Encoder A/B
Ответы: 18
Просмотры: 999

Re: Encoder A/B

Ну тут же простой закон ома: 24в 10к = 2.4 мА = 58 мВт выделяемой на резисторе мощности. А это в свою очередь половина номинальной мощности стандартного 125 мВт резистора. Учитывая, что выделение тепла на резисторе идёт 80 % времени, то нагреваться он может конкретно :D :D :D конечно же так...!! по...