Найдено 12 результатов

skiner1981
08 июн 2017, 11:29
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: И снова о ПИД...
Ответы: 29
Просмотры: 11773

Re: И снова о ПИД...

А как будет выглядеть "навеска" к регулятору в случае, если нагреватель имеет две и более ступеней? Например трехсекционный ТЭН. Есть мысль одну секцию сделать регулируемой , а две остальные - ступенчато включаемые, как бы разгонные. Логика такая: для быстрого выхода на режим - включаем все ступени,...
skiner1981
18 ноя 2016, 14:16
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: DVP30EX2: подключение аналоговых датчиков?
Ответы: 15
Просмотры: 6092

Re: DVP30EX2: подключение аналоговых датчиков?

Тема снова актуальна. Со считыванием входов разобрался. теперь вопрос с масштабированием возник. Есть датчик температуры с выходом 4-20мА. Диапазон измерений - от -80 до +200 гр.С. вот какие вопросы: 1. В чем (каких единицах) "показывает" контроллер значение на входе? 2. как отмасштабировать вход, ч...
skiner1981
20 янв 2016, 12:46
Форум: SCADA и OPC
Тема: DVP+OPC через GPRS терминал WRX768-L4R
Ответы: 0
Просмотры: 1208

DVP+OPC через GPRS терминал WRX768-L4R

Доброго дня. Столкнулся с такой задачей. ест Контролер DVP ES2 . В нем настроена работа СОМ3 для работы в режиме ModBus ASCII ( 9600. 7E. 1) это все подключено к GPRS терминалу teleofis WRX 768-L4R (http://teleofis.ru/production/gprs-3g-terminali/gprs-terminal-teleofis-wrx768-l4u/) этот терминал нас...
skiner1981
24 дек 2015, 20:03
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B
Ответы: 31
Просмотры: 7252

Re: Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B

Уважаемый and909! Огромное Вам спасибо за понимание политической ситуации во мне ( и стране). :) Спасибо за советы. Теперь все досконально понятно. Дык уже вроде как писали выше, что надо просто почитать документацию. Не? И вопросы отпадут сами собой. на то и форум нужен, чтоб можно было организоват...
skiner1981
24 дек 2015, 17:32
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B
Ответы: 31
Просмотры: 7252

Re: Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B

"как здорово что все мы здесь сегодня собрались..." ( из какой то песни) Александр, я вот читаю мануал, например такой: 1.png и не могу понять КАКОЙ АДРЕС РЕГИСТРА БУДЕТ У ВХОДА Х0 МОДУЛЯ РАСШИРЕНИЯ! ( ну немецкий же я учил в школе :0) из описания следует, что на каждый модуль "расходуется" 10 точек...
skiner1981
24 дек 2015, 16:54
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B
Ответы: 31
Просмотры: 7252

Re: Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B

Ну да ладно, подведем итог: 1) Читать значения AI каналов самого ПЛК DVP20EX200T можно напрямую через регистры d1110,d1111,d1112,d1113 2) Читать значения AI каналов модуля DVP04AD-E2 можно напрямую через регистры d9900..9903 А позвольте спросить, из откуда мы узнали что читать надо именно из d9900....
skiner1981
24 дек 2015, 15:51
Форум: Документация и Софт
Тема: Поиск документации на модуль DVP08XM211N
Ответы: 1
Просмотры: 1870

Поиск документации на модуль DVP08XM211N

Прошу откликнуться владельцев мануалов на DVP08XM211N. Особенно интересует часть, где описывается адресация входов/выходов
skiner1981
24 дек 2015, 11:24
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: DVP30EX2: подключение аналоговых датчиков?
Ответы: 15
Просмотры: 6092

Re: DVP30EX2: подключение аналоговых датчиков?

пока писал и перечитывал - нашел ответ на свой вопрос :)
skiner1981
24 дек 2015, 11:21
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: DVP30EX2: подключение аналоговых датчиков?
Ответы: 15
Просмотры: 6092

Re: DVP30EX2: подключение аналоговых датчиков?

Держи примерчик. 000000,LD,M1002 000001,MOV,K257,D1115; настраиваем вход 000006,MOV,K2000,D101; настройки для SCLP, макс входа 000011,MOV,K0,D102$; настройки для SCLP, мин входа 000016,MOV,K180,D103; настройки для SCLP, макс выхода 000021,MOV,K-50,D104; настройки для SCLP, мин выхода 000026,LD,M100...
skiner1981
24 дек 2015, 09:26
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: DVP30EX2: подключение аналоговых датчиков?
Ответы: 15
Просмотры: 6092

Re: DVP30EX2: подключение аналоговых датчиков?

вроде бы все понятно. буду пробовать. :ugeek:

если вдруг, ну совсем случайно, кусочек программы кто показал... :roll:

тем не менее, всем спасибо за участие в обсуждении