Найдено 15 результатов

el-mech
11 окт 2020, 10:36
Форум: Программирование, применение (советы, примеры)
Тема: Проблема с установкой значений регистра D с панели.
Ответы: 11
Просмотры: 237

Re: Проблема с установкой значений регистра D с панели.

ivan bratanov писал(а):
10 окт 2020, 21:17
Это уже не имеет значения, я буду использовать четные регистры (D202, 204 .... 230), (302, 304 ..... 330) и т. Д. Таким образом, не имеет значения, что находится в нечетных регистрах (ниже или выше четных).
Ну слава Богу.. :P
И в макросе про суффикс (DW) не забудьте и будет вам счастье ;)
el-mech
09 окт 2020, 18:47
Форум: Программирование, применение (советы, примеры)
Тема: Проблема с установкой значений регистра D с панели.
Ответы: 11
Просмотры: 237

Re: Проблема с установкой значений регистра D с панели.

Раз инструкция класса DW, то и регистры надо использовать парами, например D300-D301, D302-D303 .... D328-D329. Ну и D200-D201...., D400-D401. Элементы NumericInput должны быть описаны в Main также как DoubleWord. Соответственно в макросе также использовать суффикс (DW) . Иначе - наложение данных на...
el-mech
16 авг 2020, 15:44
Форум: Панели оператора
Тема: Макро и значения регистров
Ответы: 41
Просмотры: 780

Re: Макро и значения регистров

Так это Вы в эмуляторе пробуете? Мож оно в эмуле не работает, а в "железе" всё будет норм?
el-mech
01 мар 2016, 11:41
Форум: Панели оператора
Тема: Не находит HMI в eRemote
Ответы: 35
Просмотры: 7175

Re: Не находит HMI в eRemote

Попробуйте так:
в панели - DHCP=OFF, IP= 172.16.190.51, MASK= 255.255.255.0, DefGat= 0.0.0.0
в ноуте (свойства TCP/IP) IP=172.16.190.1, MASK=255.255.255.0, DefGat=none
el-mech
24 фев 2016, 18:34
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
Ответы: 32
Просмотры: 8719

Re: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.

По ходу, если входы, как ты пишешь, читаются, преобразователь рабочий. Он питает операционники для входов и выходов. Так что, если входа работают - это не он.
el-mech
24 фев 2016, 18:23
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
Ответы: 32
Просмотры: 8719

Re: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.

Не было напряжения возбуждения тензодатчиков на клеммах EXC+ --- EXC- а должно быть 5В. Открыл, посмотрел, а там дросселёк на DC-DC преобразователе - чёрный и вонючий. Но у меня с поставщиками отношения давние и доверительные, а вообще-то, если на гарантии, такое не поощряется...
el-mech
24 фев 2016, 17:54
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
Ответы: 32
Просмотры: 8719

Re: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.

Ну переведи модуль в режим 0-10В для обеих выходов и померь напряжение обычным тестером. Кстати, был у меня случай, пришёл модуль подключения тензодатчиков DVP02LC-SL с изначально нерабочим внутренним DC-DC преобразователем...
el-mech
24 фев 2016, 17:32
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
Ответы: 32
Просмотры: 8719

Re: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.

MOVP выполняется один раз - по началу события, а не в каждом скане. У меня и так сильно загружен доступ к памяти ПЛК, конкурируют сенсорная панель, коммуникационный модуль DVPSCM12 и, собственно, программа ПЛК. Поэтому стараюсь обращаться к памяти в программе минимально.
el-mech
24 фев 2016, 17:00
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
Ответы: 32
Просмотры: 8719

Re: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.

Я использую DVP-02DA. Вообще никаких проблем не было. В заголовочном блоке (который через М1002 - выполняется 1 раз при старте ПЛК) опрашиваем модуль на предмет соответствия идентификационного номера - для 02DA это H49. Если норм - прописываем режим выходов. Затем в теле основного блока прописываем ...
el-mech
24 фев 2016, 15:11
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
Ответы: 32
Просмотры: 8719

Re: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.

А дополнительное питание 24VDC к модулю подключили?