Найдено 73 результата

Gordzei
21 сен 2021, 12:03
Форум: Сервоприводы
Тема: Исходное положение
Ответы: 4
Просмотры: 53

Re: Исходное положение

PR Mode Editor прощупал.. P5-04: x:3(поиск по датчику, реверс), Y:2,Z:0. P6-01:0. После датчика идёт вперед на скорости P5-06 (2nd Speed Homing), на 2547... откуда это?! Сделал переход с Pr0 на Pr1=-2547, теперь он встаёт на датчик...но почему так? А редуктор в этом случае как использовать? При вращ...
Gordzei
20 сен 2021, 22:04
Форум: Сервоприводы
Тема: Исходное положение
Ответы: 4
Просмотры: 53

Исходное положение

Здравствуйте! Есть ASDA-A2 с ножем на оси двигателя. -при включении: нож становиться вертикально по датчику (обратное вращение). -при поступлении внешнего импульса-делает быстрый полный оборот (сделал шаг в режиме INC+1280000) на столе вроде работает. Вопросы: 1) Правильно ли я сделал режим полного ...
Gordzei
15 апр 2021, 19:02
Форум: Сервоприводы
Тема: Шиберная заслонка
Ответы: 7
Просмотры: 4959

Re: Шиберная заслонка

м...да думал получится..
Gordzei
13 апр 2021, 17:38
Форум: Сервоприводы
Тема: Шиберная заслонка
Ответы: 7
Просмотры: 4959

Re: Шиберная заслонка

https://imageup.ru/img178/3729850/1.jpg https://imageup.ru/img180/3729854/2.jpg Вот фото заслонки и страница настройки. И да, здесь не ПИД коэффициенты...(тут моя ошибка), а шаги положения %/время Posizione reale serranda % - Реальное положение заслонки Posizione serranda step 1/ tempo attivazione ...
Gordzei
13 апр 2021, 09:29
Форум: Сервоприводы
Тема: Шиберная заслонка
Ответы: 7
Просмотры: 4959

Re: Шиберная заслонка

В настройках линии есть возможность установить коэффициенты П, И, Д регулятора...если очень повозиться, то даже работает..но хочу сервопривод...
- два дискретных датчика на уровень столба муки
- датчик (потенциометр) положения штока пневмоцилиндра (без него всё останавливается)
Gordzei
12 апр 2021, 20:52
Форум: Сервоприводы
Тема: Шиберная заслонка
Ответы: 7
Просмотры: 4959

Шиберная заслонка

Здравствуйте! - шнековым дозатором насыпается мука в плексигласовый цилиндр (сыплет постоянно) - снизу цилиндра шиберная заслонка (управление пневматическое, ПИД) - под заслонкой вакуумный смеситель. - работает по двум ёмкостным датчикам уровня, установленных на цилиндре(с мукой) - держит столб муки...
Gordzei
25 мар 2021, 18:40
Форум: Сервоприводы
Тема: Начинающий :)
Ответы: 2
Просмотры: 2831

Re: Начинающий :)

О!!! разобрался!

Пасиба :)
Gordzei
23 мар 2021, 18:12
Форум: Сервоприводы
Тема: Начинающий :)
Ответы: 2
Просмотры: 2831

Начинающий :)

Здравствуйте! Начал разбираться с сервоприводом, помогите пожалуйста. DELTA SA2+ESTUN PRONET-08AMG(будет заменен на DELTA-у)+EMJ-08AFD (20bit inс). До меня не доходит расчёт электронного редуктора.... Полный оборот - 1048576 имп. при 1/1-делает оборот посредством DPLSY 10000 1048576 Y0. При 2/1 - он...
Gordzei
14 ноя 2020, 22:23
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Распределённая система
Ответы: 70
Просмотры: 11210

Re: Распределённая система

Здравствуйте! Инициализация по включению получилась проблемная.. теперь смотрю Ваш совет записать данные в аналоговые модули через RS485...Говорили мне, чтобы я контроллеры SE взял вместо RTU-EN1..эх Получается через Extension Module Monitor. Работает. В мануале DVP06XA-S2 есть адреса регистров CR#...